Hallo zusammen,
ich habe einer Frage zu der Umsatzsteuererklärung und der Berechnung der "selbst genutzten/etnommenen Wärme".
Zu meinen Daten:
Mikro-KWK-Anlage PT2 von Vissmann
Thermische Nutzleistung: 1,1 kW (th)
Elektrische Nutzleistung: 0,75 kW (el)
Ich habe die abzuführende Umsatzsteuer für die entnommene Wärme nun wie folgt berechnet:
Gasverbrauch Brennstoffzelle in m³ |
Brennwert (Hs) | Zustandszahl | Ergebnis in Kwh | |||
910,82 | X | 10,286 | X | 0,93 | = | 8712,89 |
kWh | Fernwärmepreis in Cent/kWh | Cent | EUR | |||
8712,89 | X | 8,9 | = | 77544,72 | = | 775,45 |
EUR | 90% Wirkungsgrad lt. Datenblatt | Betrag für Entnommene Wärme |
Davon 19 % an Umsatzsteuer abzuführen |
|||
775,45 | X | 0,9 | = | 697,91 € | X 0,19 | 132,60 € |
Ist dieser Rechenweg korrekt?
Brennwert und Zustandszahl habe ich von meinem Gaslieferanten.
Den Gasverbrauch der Brennstoffzelle konnte ich an meiner KWK-Anlage ablesen.
Ich freue mich über Rückmeldung bzw. Korrekturhinweise.
Sollte dieses Thema in irgendeinem Forumeintrag bereits ausführlich erläutert worden, dann bitte ich das zu entschuldigen.
Ich habe lange gesucht und keinen Eintrag gefunden, bei dem die Berechnung im Detail erklärt wurde.
Viele Grüße,
Martin