Dachs: Leistungsplatine X6 Freigabe Wärmeerzeuger

  • Hallo zusammen,


    wozu ist der Anschluß X6 (Freigabe Wärmeerzuger) von der MSR2 Leistungsplatine da?

    Mich interessiert das im Bezug auf einen möglichen Heizstab im Pufferspeicher.


    1. Kann ich damit z.B. einen Heizstab ansteuern? Wenn ja unter welchen Bedingungen?

    2. Falls ein Heizstab installiert wird, muss dieser in der MSR2 registriert also dem Dachs bekanntgegeben werden? Oder funktioniert eine Regelung auch nur via Energiemanager.


    Vielen Dank

    Thomas

  • Mit dem Kontakt kann ein beliebiger Wärmeerzeuger freigegeben werden. Allerdings muß man Art und Ansteuerung in der Regelung einprogrammieren.

  • Mit dem Kontakt kann ein beliebiger Wärmeerzeuger freigegeben werden. Allerdings muß man Art und Ansteuerung in der Regelung einprogrammieren.

    1. Was heißt hier einprogrammieren? In der MSR2 die Paramter einstellen?


    2. Unter welchen Bedingungen wird der Wärmeerzeuger freigegeben?


    3. Kann ich dem Heizstab an der MSR2 Regelung sagen. Schalte ein nur wenn Dachs an und nur mit 2kW?


    Danke.

  • Das heisst die Grundprogrammierung auf der Serviceebene ändern.


    Da gibts versch. Möglichkeiten. Generell könnte man aber sagen, wenn der Puffer zu kalt wird.


    Eine Leistungsansteuerung gibts nicht.

  • Danke für die Antwort.


    Die Leistungssteuerung kann man dann mittels Energiemeter machen.