Hallo in die Runde,
wie wirken sich denn der ansteigende Einsatz von Energiesparlampen und die modernen Induktionsherde auf die Blindstromgeschichte aus?
Oder spielen die nur eine untergeordnete Rolle?
AxelF
Hallo in die Runde,
wie wirken sich denn der ansteigende Einsatz von Energiesparlampen und die modernen Induktionsherde auf die Blindstromgeschichte aus?
Oder spielen die nur eine untergeordnete Rolle?
AxelF
Hallo Axelf
Indutionsherde sind Induktive Verbraucher und produzieren Blindleistung wie sau.
Und so manche Energiesparlampe ist da auch nicht ohne.
Lass dich von deinen Dreiphasenkasper (Energieanlagenelektroniker) umfassend beraten.
Hallo,
jetzt nach einen Jahr ergeben sich bei mir folgende Verbräuche...
Ich muß 20240 kvarh Blindstrom bezahlen !
Habe ca.3400 kw/h gekauft...
47000 kw/h selbst produziert..
und davon ca.14000 kw/h verkauft.
Der Einbau einer ungeregelten Kompensation hat nur 4000 kvarh eingespart...
Was kann ich noch tun??? Bin von der Firma die mir die Kompensation eingebaut hat sehr enttäuscht......
Hallo Filou
Ungeregelte Kompensationsanlage? bitte nicht suaer sein, Was ist denn das für ein Mist, hat dein Elektriker voher gemessen?
Schreib doch mal um wieviel Geld esgeht wenn nicht öffentlich dann per PN
Das brauch ich um dir eien wirtschaftlich richtigen Rat zugeben.
Hat dei EVU dir das anhand von graphischen Auswertungen erklärt?
Das wäre auch sehr hilfreich.