Moin!
Wir steuern die Leistungsstufen unseres Dachses von einem Stromzähler, der den Verbrauch im Haus misst, über eine externe Steuerung von Technische Alternative an.
Der Dachs soll, wenn möglich, immer auf 2,9 kW laufen. Natürlich darf er auch ausgehen, wenn gar kein Strom gezogen wird oder die Temperatur im Puffer erreicht ist. Wenn nun im Haus mehr Strom gezogen wird, wird auch der Dachs auf 4,1kW und auf 5,5 kW entsprechend hochgeregelt.
Das Ganze bewerkstelligen wir über die Steuerung UVR 16x2, die den Bezugszähler ausliest und je nach gezogener Leistung den Dachs über die Leistungsstufenanschlüsse im MSR3 auf die entsprechende Leistungsstufe einstellt. Die Leistungsstufeneinstellung ist ein Signal der UVR auf den entsprechenden Leistungsanschluss, welches mindestens 15 sec anliegt.
15 sec weil unser Installateur sagte, dass, wenn am Leistungsstufenanschluss ein Signal unter 10 sec anliegt, der Dachs 30 min läuft. Wenn ein Signal über 10 sec anliegt, läuft der Dachs nur solange auf der entsprechenden Leistungsstufe, wie das Signal anliegt. Genau so wollen wir das auch.
Nun ist es aber so, dass diese Steuerung mal funktioniert und mal auch wieder nicht. Leider ist dort kein Schema zu erkennen.
Im Normalfall (Tagsüber) läuft der Dachs auf 2,9 kW. Irgendwann geht der Stromverbrauch im Haus hoch und der Dachs bekommt den Befehl: "Mach mal 4,1 kW" oder auch 5,5 kW. Das Signal an den Dachs dauert auf jedenfall 15sec an, egal, wie lange der Mehrverbrauch am Bezugszähler anliegt.
Nun stellt der Dachs auch die höhere Leistungsstufe ein. Wenn dann das Signal nicht mehr anliegt, geht er auch wieder brav runter mit der Leistung. Aber eben auch nicht immer. Wenn er mal nicht auf das nicht mehr anliegende Signal reagiert, dann läuft er auf der vorher angefragten Leistungsstufe genau 30 min nach und geht dann auf die Leistungsstufe, die dann gerade angefragt wird oder geht aus, je nachdem, was dann anliegt.
Wir haben schon gedacht, dass es irgendwie mit der vom Installateur angemerkten 30 minütigen Mindeslaufzeit des Dachses zu tun hat. Aber dieses Verhalten zeigt sich völlig unabhängig von der vorigen Laufzeit oder Leistungsstufe. Aber auch nur ab und zu.
Auch die 30 min Mindestlaufzeit haben wir nur ab und zu gesehen. Teilweise ist der Dachs aus, bekommt ein 2,9 kW Signal und startet im 2,9 kW Modus. Das Signal geht nach 5 min weg und nach einer kurzen Nachlaufzeit geht der Dachs auch wieder brav aus.
Kann sich dieses Verhalten jemand von euch erklären?
Vielen Dank!
Grüße aus dem Harz
Christoph