So wie ich es sehe, komme ich für die Umrüstung auf Notstrom unter 2k€ nicht davon
Wie schnell soll das denn fertig werden?
Für den Notstrombetrieb sehe ich eine andere Lösung als sinnvoller an. Allerdings kann ich noch nicht sagen, ob das auch so einfach und so gut funktioniert, wie ich mir das so vorstelle. Ich bin grade dran es auszuprobieren (noch in der Planung), das wird aber noch 3-4 Monate dauern, bis ich da von Erfahrungen berichten kann.
Mein Lösungsansatz:
Ich nehme einen realen 3-Phasen-Synchrongenerator. Kostenpunkt bei 5kW ca. 600€. Mit el. Regler; leider für das Geld nur mit Bürsten, die aber für den Notstromer reichen sollten.
Die „Insel“ wird von diesem Generator gebildet, der aber nicht mechanisch angetrieben wird. Also kein mechanischer Aufwand, nur elektrische Anschaltung. D. h. der Generator kann irgendwo in der Ecke, im Keller, in der Garage oder am Dachboden stehen. Er läuft „leer“ im eigenen Netz und wird vom zusätzlich angeschlossenen Asynchron-Generator mit angetrieben. D. h. der Synchrone macht die Spannung, der Asynchrone die Frequenz. Arbeit verrichtet nur der asynchrone.
Die Regelung für die Frequenz ist immer mit gleichem Aufwand verbunden, unabhängig davon, wie die „Insel“ erzeugt wird. Das „Anwerfen“ ist noch offen, aber da gibt es eine ganze Reihe von Optionen.
So mein Plan und ich würde mich freuen, wenn hier jemand Kommentare / Bedenken zur Diskussion stellen würde. Da könnte ich mir evtl. den einen uder anderen Fehlversuch sparen