Liebe Freunde der BHKWs
Vorangehende Diskussionen
Ich weiss, das Thema wurde schon besprochen, doch inhaltlich nicht zu meiner Zufriedenheit:
Eigenbau Asynchrongenerator Notstrom, Stromspeicher für Dachs, Insel- vs. Netzparallelbetrieb, BHKW als Notstromaggregat
Motivation
Gemäss Risikoanalyse des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz von 2015 ist das grösste Risiko für eine Katastrophe oder Notlage eine Strommangellage (gefolgt von einer Pandemie …). In so einer Lage wäre es äusserst unbefriedigend, trotz ausreichend Brennstoff weder Strom noch Wärme zu haben. Denn neben meiner Hauptheizung Senertec Dachs 5 kW braucht auch der Zusatz-Pelletsofen Strom zum Betrieb. Vielfach wurde vorgeschlagen, einfach ein kleines Stromaggregat zu kaufen. Doch das erfüllt nicht wirklich den Zweck, denn der Dachs muss seine 5 kW abführen können, sonst stellt er ab. Ich brauche jedoch meistens weniger als diese Leistung. Notstrom braucht man nur sehr selten. Auch deshalb ist ein zusätzliches Notstromaggregat eine schlechte Lösung, weil es jahrelang rumsteht und die Gefahr besteht, dass es genau dann, wenn man es bräuchte nicht funktioniert.
Die Lösung mit Kondensatoren funktioniert nicht, falls jemand das vorschlagen möchte. Die funktionieren genau bei einem Betriebspunkt, was fern jeder Praxis ist.
Mein Wunsch ist, dass wir das Thema hier zum letzten Mal diskutieren
technische Umsetzung
Praktisch jeder Frequenzumrichter, den man heute kaufen kann beherrscht den Generatorbetrieb. Für den Dachs käme z.B. ein Mitsubishi FR-D740-120 in Frage, Kostenpunkt ca. 650€.
Damit der Dachs mit konstanter Leistung fahren kann, würde ich beim Bremschopper-Ausgang vom FU die elektrische Zusatzheizung anschliessen, die zufälligerweise genau 5 kW leisten kann.
Der FU generiert ja Gleichstrom. Damit ich Wechselstrom bekomme, brauche ich eine Rückspeiseeinheit, z.B. Mitsubishi FR-XC-7.5K, Kostenpunkt ~2 k€.
Damit ich das Ganze laufen lassen kann braucht es Strom für Anlasser, Dachs-Elektronik und FU. Zwei Autobatterien sollten genügen, liefern 12 V für den Anlasser und 24 V für den FU.
Das technisch Schwierigste ist wohl die Aufteilung des Stroms für die Steuerung vom Dachs, intern läuft der wohl auch mit 24 V DC. Gleichwohl kann man die Steuerung nicht ganz vom Generator lösen, die Netzüberwachung müsste irgendwie überlistet werden.
Im Notbetrieb würde ich also die Hauptsicherung ziehen und den Dachs manuell starten.
Fragen
- Die Rückspeiseeinheit finde ich ordentlich teuer. Schneider Electric ATVRU75N4 kostet etwas mehr als die Hälfte, weshalb der grosse Unterschied?
- Wie gut wäre die Spannungskonstanthaltung?
- Wie gut würde die Rückspeiseeinheit Blindleistung zur Verfügung stellen z.B. für Kondensatormotoren (Kühlschränke, Staubsauger …)?
- Kann das überhaupt funktionieren oder mache ich einen Denkfehler?
- Hat einer von euch dieses Setup schon umgesetzt?