Hallo miteinander,
unser BHKW hat immer gedrosselt, wenn es mit mehr als ca. 2400 U/min lief. Grund war der verstopfte Wärmetauscher. Nun haben wir ihn tatsächlich frei bekommen. Mit Zitronensäure.
Rezept:
Wir haben die Sekundärseite gereinigt, also die Heizungsseite des Wärmetauschers. Zuerst die Schläuche entfernt an der Hochhaltegruppe, oder wie das auch immer heisst. Die Schläuche waren in Ordnung, nicht zugesetzt. Dann haben wir einen guten Liter fast kochend heisses Wasser genommen und mit sehr viel Zitronensäure (ca. 400g) vermischt. Dies dann eingefüllt und eine halbe h gewartet und gut ausgespült.
Und siehe da. Es läuft wieder mit 3400 U/min bei ca. 80 Grad Kühlwassertemperatur.
Gruß Martin V.