Ecopower: Dümmlicher Regler !!!

  • Die Krönung aller mir bislang untergekommenen Regelungen ist die von dem Ecopower-BHKW.


    Wenn man das BHKW auf Stromführung stellt (zu dieser Zeit soll ja die Kiste in jedem Fall laufen, da dort Strombedarf herrscht) macht die Regelung außerhalb der Stromführungszeiten das Heizungswasser /Warmwasser mit dem Spitzenlastkessel warm ... man oh man ... wie unerfahren (hab meinen eigentlichen Ausdruck geändert) muss jemand sein der sich solche Algorithmen ausdenkt ...


    Wenn man nun den Spitzenlastkessel ausgeschaltet hat bleibt halt einfach mal über's Wochenende die Hütte (Elektronikbetrieb) kalt ))))...


    [Blockierte Grafik: http://digienergy.de/img/Ecopower.gif]


    Der Arbeitsbeginn war am Morgen eiskalt .. bis der Grund herausgefunden war, war es 10:00 Uhr ... dann ging das gezacker los ... die Vorlauftemperatur reagiert auch mehr als hektisch auf die (ungefilterte) Aussentemperatur.


    Wenn selbst so renomierte Häuser wie Vaillant solche Regler einsetzen, dann will ich nicht wissen was der rest der Welt macht. Doch ... eigentlich würde ich's gerne wissen ...


    ciao me. Ahrendt

    Einmal editiert, zuletzt von me. Ahrendt ()

  • Ja klar, Regler sind dumm, die machen das was man ihnen sagt! :P
    Wenn der erste Zorn wegen der kalten Bude verflogen ist, könnte ich mir vorstellen, ist die Wut auf den Regler nur noch halb so groß ))))
    Schließlich ist bei eingestellter Stromführung dem Regler sch.. egal wer sich ausserhalb der Lastgangzeiten ums warme Wasser kümmert! ;)


    AxelF

    Wikipedia: ICH WEISS ALLES!


    Google: ICH HABE ALLES!


    Internet: OHNE MICH GEHT NICHTS!


    Strom: ACH WIRKLICH ???!!!

  • @ AxelF
    Willst Du damit andeuten, dass die MSR1/2 das genau so macht ? ?(



    Ne ne ... der "Zorn" bleibt auch weiterhin, denn die Algorithmen bleiben ja auch ...
    Wenn das alles ist was man sich zum Thema Stromführung ausgedacht hat ist das allerdings dümmlich ...


    War da nicht irgendetwas mit Laufzeiten ????


    Der Regler hat noch nicht einmal ein Eingabefeld für eine Mindestlaufzeit ... der geht auch für 15 Minuten an weil die Hysteres das so verlangt ...jetzt muss man sich vorstellen, dass dieser Regler ausschließlich für ein BHKW hergestellt wird.


    Mit so wenig Hingabe wie für die Algorithmen geht man allerdings bei PowerPlus auch mit den Kunden um. Nämlich garnicht ... man stellt sich einfach Tot. :~~


    Das macht den Zorn ... nicht der Regler ... der ist dümmlich ...


    ciao me. Ahrendt

  • Zitat

    Willst Du damit andeuten, dass die MSR1/2 das genau so macht ?


    "Genau so" bin ich mir nicht sicher! Beim Dachs gibts die Einstellmöglichkeit: Führungsgröße Wärme, Strom, sowie Wärme und Strom. Wenn ich jetzt auf nur Strom stelle, springt der Dachs halt nur zu den einzustellenden Lastgangzeiten an, oder ich starte mit einem Taster manuell.
    Will ich vermeiden, daß das Gleiche wie dir passiert, muß ich natürlich "Führungsgröße Wärme und Strom" einstellen


    AxelF

    Wikipedia: ICH WEISS ALLES!


    Google: ICH HABE ALLES!


    Internet: OHNE MICH GEHT NICHTS!


    Strom: ACH WIRKLICH ???!!!

  • Na dann habt ihr wenigstens diese Möglichkeit !!!


    Was macht den die MSR1/2 außerhalb der Stromführung wenn ihr auf "Kombi" stellt ... nimmt die dann auch den Spitzenlastkessel ?


    MfG me. Ahrendt

  • Jein!
    Der Regler sperrt erstmal den Spitzenlastkessel. Erst wenn die Wärmeleistung des Dachses nicht mehr ausreicht wird der Kessel freigegeben (natürlich mit dem ganzem Schnickschnack wie Bivalentumschaltzeit und Sofortfreigabe bei Unterschreitung einer einstellbaren Mindesttemperatur)


    AxelF

    Wikipedia: ICH WEISS ALLES!


    Google: ICH HABE ALLES!


    Internet: OHNE MICH GEHT NICHTS!


    Strom: ACH WIRKLICH ???!!!

  • Ich nehme die Hälfte wieder zurück :)


    Diese Stromführung kann wohl doch (auf nochmalige Nachfrage) auch im "Parallelbetrieb" laufen ... hier lag also auch ein Eingabefehler vor, da die Bedienung nicht sonderlich gut erklärt war ...


    Den Rest vom Gemecker kann ich bedenkenlos stehen lassen ...


    Asche über mein Haubt (und des Kunden)


    MfG me. Ahrendt

  • Zitat

    Na dann habt ihr wenigstens diese Möglichkeit !!!


    Was macht den die MSR1/2 außerhalb der Stromführung wenn ihr auf "Kombi" stellt ... nimmt die dann auch den Spitzenlastkessel ?


    Nein, wenn Wärme und Stromführung gewählt ist und die Stromführung nicht aktiv ist, läuft der Dachs Wärmegeführt, mit allen seinen Einstellungen. Zum Beispiel die Mindestlaufzeit kann beim MSR 2 für Stromführung und Wärmeführung seperat eingestellt werden, es sind ja auch ganz unterschiedliche Bereiche.


    Wenn der Dachs in Automatik ist, kann es nicht sein, das er zuerst die Spitzenlastheizung ansteuert, selbst bei Fehleingaben nicht.

  • Hallo,


    immer lese ich hier "stromgeführt". Wärmegeführt ist klar, das BHKW wird aktiv wenn Wärme fehlt. Erkennt ein BHKW stromgeführt aber auch, dass Strom fehlt und eben jetzt geliefert werden müsste?


    Schön wäre es , wenn dass funktionieren würde, nur bis jetzt besteht die Stromführung wohl mehr oder weniger aus einer Zeitschaltuhr oder einem menschlichen Maschinisten, welcher die Maschine zu Strombedarfszeiten startet.


    Dabei bietet doch diese Funktion ein großes Potenzial. Ein moderner Zähler mit Ausgabe der Stromflussrichtung in Verbindung mit einem BHKW welches die Leistungsabgabe stufenlos in einem möglichst großen Bereich anpassen kann, wäre doch optimal um den Strom nur dann zu liefern, wenn ich eigenen Bedarf habe. Würde weiterhin der Strom nicht mit einem starren Generator sondern wie in Notstromagregaten mit Inverter erzeugt, müssten doch Reaktionszeiten auf Lastwechsel unter 15 Sekunden möglich sein.


    Warum wird nicht an solchen Sachen geforscht?





    Mit freundlichen Grüßen

  • Hallo Fuchs
    In der gewerblichen Nutzung stell ich mir das einfacher vor als in der privaten.
    Die größte Stromverbraucher im privaten Bereich sind doch Kühlschrank Gefrieschrankund der Wäschetrockner.


    Beim Wäschetrockner gibt es eine Kostengünstige Alternative, die Wäscheleine.
    Ok meine Frau würde mir auch was husten,und den Kühlschrank schaffe ich auch nicht ab, warmes Bier schmeckt nicht.
    Die Firma Miele hat für den privaten Bereich einen Gas betriebenen Wäschetrockner damit hätten wir ein spitzenlast Verbraucher im Griff.
    Aber den gasbetriebene Kühlschränke mit Absorbtionskälte sind machbar aber nicht lieferbar.
    Was ich damit sagen will, die vorhanden Möglichkeiten sind lange noch nicht ausgeschöfft.

    Mit Energie geladenen Grüßen aus dem Teufelsmoor.
    Nicht nur privat bin ich von hocheffizienten BHKW überzeugt.
    Vom Hobby zum Beruf gekommen bin ich seit einigen Jahren auch Angestellter der MWB AG und seit Februar 2014 bei RMB Energie GmbH

  • Zitat


    In der gewerblichen Nutzung stell ich mir das einfacher vor als in der privaten.
    Die größte Stromverbraucher im privaten Bereich sind doch Kühlschrank Gefrieschrankund der Wäschetrockner.


    ^^ :tongue:Kühlschrank und Gefrierschrank mit Sicherheit nicht, sondern die Summe aller Verbraucher.


    Ich darf dran erinnern, das dies Thema unseres Treffs ist, gern kann hier versucht werden, drüber zu reden, aber so einfach ist das eben nicht.


    Viele Betreiber, wie auch Bernd d.D. haben langjährige Erfahrungen und stellen uns Ergebnisse vor. Ich selbst steuere bisher meinen Dachs über die interne Schaltuhr, eine automatische Steuerung war bisher nicht erfolgreich.


    Zusätzlich schalte ich Verbraucher zur gewählten Dachslaufzeit auf, veränderne also das Lastverhalten..


    Mehr wie gesagt auf dem Treff.

  • Die Lösung des Problems ist momentan Bastelarbeit.
    Als erstes muss halt die Erfassung der Betriebszustände her, nur machbar über eine Rechnereinheit die die aktuellen Werte erfasst und durch Logik miteinander verknüpft.


    Tom ist da ja schon weit vorne, wir andern hinken im Abstand hinterher.


    Bei uns regelt das IPSymcon als Software und eine Menge Fühler und Relais.
    Der Rest ist Softwareprogrammierung.


    me.ahrend baut ja gewerblich an einer ähnlichen Lösung für den Nichtbastler.
    Aus der Ecke sollte daher bald auch ein Lösung zu erwarten sein.


    Die simpelste Lösung ist den Stromverbrauch mitzuloggen, Geräte dazu gibt es genügend am Markt, und über einen Zeitraum sein Profil auszuloten.
    Danach stellt man dann halt per Schaltuhr seine verbraucher und sein BHKW ein. Meist recht simpler und entsprechend ineffektiv....


    Bernd

    Wer einmal fragt, wirkt für einen Moment dumm, wer es nie tut, bleib es sein Leben lang

  • Hi Fuchs,


    guckst du unter http://www.online-bhkw.de. Ich habe seit 2 Wochen eine Stromführung am Laufen. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich werde das ganze noch anhand der Trendkurven auswerten und Optimierungen an meinen Programmen durchführen sobald ich mehr Messwertreihen habe (denke mal noch 4 Wochen). Auf jede Leistungsspitze zu reagieren wäre übertrieben und auch nicht gut für das BHKW . Ich schalte z.B. erst ein wenn die Leistung über 5 Minuten größer 2000W liegt denn dann ist in unserem Haushalt davon auszugehen das der Leistungsbedarf länger vorhanden ist z.B. Wäschetrockner, Backofen usw.. Sobald die Leistung dauerhaft unter 1000W fällt und das BHKW mind. 1 Stunde gelaufen ist wird wieder abgeschaltet. Nebenbei wird aber noch der Wärmebedarf des Gebäudes berücksichtigt, hierzu wird die Ventilstellung des Heizkreises und die Vorlauftemperatur der Warmwasserbereitung überwacht. Auch wird der aktuelle Energieinhalt des Pufferspeichers in der Berechnung berücksichtigt usw. usw.


    Ist nicht ganz einfach das Zusammenspiel in ein paar Zeilen zu fassen :O


    Ich hoffe du kannst dir trotzdem ungefähr vorstellen wie das funzt.


    Jetzt muß ich dann noch ein paar Auswertungen machen damit man sieht ob es was gebracht hat (dauert aber noch wegen Zeitmangel).



    Gruß
    Tom

    Dachs HR - Kontrollierte Wohnraumlüftung - Solarthermie 7,5m² - PV-Anlage 13,3 kWp, Wärmepumpe Panasonic 5kW Monoblock, Batteriespeicher 7,7kWh mit SMA Storage 2,5kW

    Live unter https://visu.smartes-home.synology.me/


    Seit 09.09.2016 KIA Soul EV als Strompeicher mit Lenkrad :P

    Seit 16.02.2019 Hyundai Kona für noch mehr Speicherkapazität, KIA verkauft :S

    Seit 06.07.2023 IONIQ6, für noch mehr Speicherkapazität :saint:

    Mein Shop: Produkte der Technischen Alternative

    3 Mal editiert, zuletzt von Tom3244 ()

  • Tja ... ich nehme wieder mal ein Teil der Asche von meinem Haubt.


    Die Ecopower-Regelung ist nicht in der Lage, tagsüber Stromgeführt und außerhalb Wärmegeführt betrieben zu werden. Man kann lediglich mit den Drehzahlen spielen:


    Nehme ich also die SF von 8:00 - 17:00 Uhr kann ich außerhalb dieser Zeit das BHKW z.B. mit 1500 Umdreh. fahren ... nur, der tagsüber aufgefüllte Puffer ist dann aussen vor ... nach 17:00 Uhr würde das Ecopower in der Nachtabsenkung also (evtl.) die Grundlast decken und somit den vollen Speicher nicht anrühren ...


    Dafür würde aber Nachts das BHKW auf Teillast laufen, Wartungs- und Motor-Austauschkosten verursachen ohne dass ein 100% Nutzen besteht ... wäre der "Stundenzähler" dynamisch und entsprechend der Drehzahl (1500 Umdreh. = 30% Zeit) wäre dass etwas anderes.


    Also ist es sinnvoller einen weiteren "Dauerlauf" zu arragieren um den Speicher bei Bedarf zu unterstützen ...


    Strom- und Wärmeführung kann er nicht ...


    Naja ...


    me. Ahrendt