BHKW Betrieb bei hohem Stromeigenverbrauch und rund 3000 Betriebsstunden/a

  • Liebe Forenmitglieder,


    ich bitte um Unterstützung bei folgender Anlagenplanung:


    Derzeitige Situation:

    Gewerbliches Objekt mit saisonalem Wärmebedarf von 210.000 kwh/a. Der Wärmebedarf resultiert aus Heizbetrieb in der kalten Jahreszeit. Aktuell zwei Gaskessel, 40 Jahre und 28 Jahre alt. 168.000 kWh/a Wärmebedarf wird als realistisch eingeschätzt (aktueller Verbrauch minus 20 Prozent).

    Stromverbrauch von 160.000 kWh/a. Stromlastgang liegt vor.


    Geplanter Zustand:

    Geplant ist einen der beiden Kessel aufzulösen und zukünftig zentral an einem Ort Wärme zu erzeugen. Dies soll mit einem BHKW und einem neuen Spitzenlastkessel erfolgen. Pufferspeicher mit 3000 Liter wurden ebenfalls eingeplant. Das BHKW wird allerdings keine hohe Betriebsstundenzahl pro Jahr erreichen. Errechnet wurde 3.150h/a.

    BHKW Smartblock 14er von KW-Energie oder Neotower 11er von RMB-Energie sind aktuell die Favoriten. Überlagerung von Stromlastgang mit BHKW-Strom-Erzeugt ergibt einen Eigenverbrauch von 82,5 Prozent beim Smartblock 14er. Ein kleineres BHKW (bspw. Smartblock 7,5er) erscheint aufgrund des hohen Stromverbrauches weniger sinnvoll als die größeren Varianten.


    Frage ans Forum:

    Laut meiner Rechnung ist das BHKW gegenüber einem neuen zentralen Gasbrennwertkessel trotz geringer Betriebsstundenzahl von 3.150h/a wirtschaftlich. Dies leitet sich aus dem recht hohen Stromeigenverbrauch des erzeugten BHKW-Stroms ab. Deckt sich das mit Erfahrungen aus dem Forum? Betreibt jemand von euch ein BHKW mit geringer Betriebsstundenzahl/a aber hohem Stromeigenverbrauch?


    Vielen Dank für die Unterstützung!

  • Ab 3000 Stunden und ab 60% EV fängt ein BHKW im allgemeinen an sich zu lohnen, je nach Einzelfall auch früher. Bei dem Wärmebedarf würde ich das auf jeden Fall machen, vielleicht sogar etwas größer. Wie siehts im Sommer mit PV aus?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Der Dachs läuft ;)
    Für den Sommer haben wir eine PV-Anlage. Größere Anlagen (16er bzw. 20er Smartblock) habe ich ebenfalls durchgerechnet.

    Bei der Wirtschaftlichkeit liegt allerdings der 14er Smartblock und der 11er NeoTower vorne.


    Eine weitere Frage:

    Wie viele Stunden pro Tag läuft denn ein BHKW maximal? Ausreichend Wärmeabnahme vorausgesetzt.

    Sind hier 20 oder 22 Stunden realistisch?

  • Wenn man einigermaßen clever ist, lässt man das BHKW dann laufen, wenn der Strom gebraucht wird. Nicht ganz so clever ist es, die Anlage z. B. nachts laufen zu lassen, den Puffer vollzuknallen und dann morgens, wenn die Produktion losgeht, dumm aus der Wäsche zu gucken.


    Was macht denn der Betrieb, wie viele Schichten???


    Auch nicht ganz unwichtig: Basis für alles ist die Wärmeabnahme.

  • Ich würde auch sagen das man die Laufzeiten an die Stromabnahme koppeln sollte, achte bei der Neugestaltung der Anlagenhydraulik darauf das man hier gleich die Heizkreisverteilung mit ins Auge nimmt.

    Sind Lüftungsanlagen / Hallenlüfter vorhanden, wie wird Warmwasser ggf. gemacht, Statische Heizflächen, Fußbodenheizkreise etc..

    Lieber einmal genauer drauf geschaut bei dem Invest statt schnell nur die Kessel und ein bischen.....

    Die Kesselanlage die erneuert werden soll , was wird da angedacht?

    Welche Systemtemperaturen brauchst du denn ?

  • Wie viele Stunden pro Tag läuft denn ein BHKW maximal? Ausreichend Wärmeabnahme vorausgesetzt.

    Sind hier 20 oder 22 Stunden realistisch?

    24 Stunden. Aber entscheidend ist ob du auch die Wärme daraus weg bekommst. Und für die Wirtschaftlichkeit entscheidend ob du auch die ganzen 24 Stunden einen hohen Eigenverbrauch hast.

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • @Hans_Dampf:

    Danke für die Rückmeldung. Ja, das ist ein begründeter Einwand. Wird berücksichtigt.


    Swen Korz:

    Danke für die Rückmeldung. Wird berücksichtigt.


    Der Dachs läuft ;) :

    Danke für die Rückmeldung. Das ist richtig. Ich habe den Wärmebedarf zeitlich aufbereitet (täglich, stündlich).

  • Und deckt sich Wärme und Strombedarf zeitlich, bzw. hast du ausreichend (Hydraulische Pufferkapazität)?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW