Ja, grundsätzlich richtig, nur kommen ab 50...60grad Rücklauf auch nur noch um 13kW raus. Brennwert fällt ja dann flach. Dazu kommt noch, dass du oben auf 80 Grad und nicht auf 70 Grad gehst. Puffer unten dann auf 70 bis er aus geht. Damit kommst auf jeden Fall über 20kW thermisch, eher mehr, da ja Heizung aktuell auch noch zieht. Laufzeit sollte also mindestens 2h drin sein. Deswegen Mindestlaufzeit auf 3h setzen.
Besser den Dachs mit hoher Rücklauftemp. ausgehen lassen, als im Stundentakt an aus. Zum Ende hin kommt ja nur für eine paar Minuten die hohe Rücklauftemp. am Dachs an.
So betreib ich meinen im Sommer auch ab und an, wenn gerade viel Strom gebraucht wird...
Aber ich bin vollkommen dabei, normal gehört in das Gebäude viel mehr Puffervolumen als der Standardspeicher...