Liebe Freunde der KWK Technik,
Im Jahr 2007 hat mir ein damals guter Freund und Heizungsbauer den Dachs für mein 6 Parteienhaus empfohlen. Der Dachs ist dein 7 Mieter, der erste Kessel der Geld verdient. Da ich mich zum damaligen Zeitpunkt wenig bis gar nicht für Heizungsanlage interessiert habe, habe ich meinem Freund vertraut und in einen Dachs investiert. Das Ergebnis ist bekannt und kann in meinen bisherigen Beiträgen nachgelesen werden (zu wenig Bh 3-3.500 Bh und rund 75% Einspeisung, viele Starts).
Als 2017 die Förderung auslief habe ich den Dachs aus "Klimagründen" ohne KWK Zuschlag weiterbetrieben bis zur geplanten Wartung bei 38.500 Betriebssunden. Dieser hat er aber nicht mehr erreicht und ist kurz vorher mit Motorschaden ausgefallen. Den anschließenden Winter habe ich ausschließlich mit meiner Gasbrennwerttherme von Wolf geheizt. Vom BHKW hatte ich "die Schnauze" voll!
Dennoch verfolgte ich in unregelmäßigen Abständen das Forum und bin auf die Firma RMB gestoßen. Im Vorfeld habe ich Kontakt mit der Firma aufgenommen und mir zwei Referenzanlagen angeschaut. Ich habe mich dann entschlossen ein NeoTower 2.6 zu kaufen, habe mir zwei Angebote eingeholt und seit dem 9. April 2018 läuft er nun. Nun ist das erste Betriebsjahr vorbei und ich möchte Euch kurz über meine Erfahrungen berichten:
1. Laufzeit im 1. Betriebsjahr 6.400 Stunden, knapp 18 Stunden Laufzeit pro Start
2. störungsfreier Betrieb, kein Ausfall
3. Die Anlage sendet alle Betriebsdaten im 15 Minutentakt via Internet zur Firmenzentrale RMB und kann von dort zentral justiert bzw. eingestellt werden, als Endverbraucher hat man Online jederzeit Zugriff auf die Daten, kann aber keine Einstellungen vornehmen. Ist aber kein Problem, eine kurze E-Mail an den Service von RMB und die Anlage wird entsprechend gesteuert (z. B. Umstellung von Winter auf Sommerbetrieb) Der telefonische Support ist perfekt. Man erhält immer innerhalb kürzester Zeit eine fundierte Beratung bzw. Antwort.
4. Der Dachs müsste alle 3.500 Std. gewartet werden, was durchschnittlich 700 Euro gekostet hat. Der NeoTower wird nur alle 15.000 Std. gewartet. RMB bietet Vollwartungsverträge mit bis zu 15 Jahren Laufzeit an.
4. Bedingt durch die längere Laufzeit und die Modulation beträgt mein Eigenverbrauch mittlerweile rund 80%, die Einspeisung resultiert vorwiegend in der Zeit von Oktober bis März, wo der NeoTower mit Vollast durchläuft. Nachts beträgt meine Grundlast selten mehr als 1 kw/h. Dies führt dann zur Einspeisung.
Fazit: Ich jedenfalls habe meine Entscheidung nicht bereut. Millionär werde ich mit dem NeoTower auch nicht, aber ich habe eine weit aus größere Wahrscheinlichkeit gegenüber dem Dachs, dass der NeoTower ein größeren Teil seiner Kosten wieder einfährt als der Dachs.
Soweit ich das technisch beurteilen kann, ist der NeoTower meilenweit dem Dachs überlegen Wartungkosten sind geringer, bessere Eigenverbrauch durch Modulation, Steuerung via Internet, Der eingebaute Motor hat 0,7 Liter Hubraum und ist ein Dreizylinder der nur knapp über 1.000 Umdrehungen in der Minute macht und dadurch deutlich leiser ist als der Dachs, die Modulation erfolgt über das Drehmoment und nicht durch Drehzahl, RMB bietet Geräte von 2 bis 50 kw/h an, da ist für jedes Gebäude das Passende dabei. 2007 gab es von Senertec nur den Dachs mit 5,5 kw/h der würde überall eingebaut ob er passt oder nicht spielte keine Rolle. Die Vielzahl der unzufriedenen Nutzer sieht man in den entsprechenden Foren.
Ich jedenfalls hoffe, dass es mit dem NeoTower so weiter geht wie bisher!
Viele Grüße und ein schönes Osterfest
Bernigo