Hallo BHKW-Gemeinde,
ich betreibe nun seit mehr als 10 Jahren einen Dachs HR mit 2x400L Pufferspeicher.
Aber mit der Regelung habe ich das nie wirklich narrensicher gelöst.
Derzeit erledige ich das über eine Wochenzeitschaltuhr. 3x täglich läuft der Dachs ca. 2 - 6 Stunden je nach Wärmebedarf bzw. Außentemperatur.
Jedes mal fährt er den Pufferspeicher möglichst voll. Wenn er voll ist schaltet er ab und wartet etwas ab bis die Hysterese durchlaufen ist und taktet dann im Hysteresetempo.
Um das zu vermeiden habe ich ihm Zeitfenster vorgegeben und muß dann leider je nach Außentemperatur das Zeitfenster nachstellen.
Besser wäre es, wenn der Puffer im komplett Leerzustand (Temperatur Speicher oben und unten <35°C) erst einmal durchlädt bis er komplett voll ist (Temperatur Speicher oben und unten > 60°C). Dann soll er abschalten und solange warten bis sowohl Speichertemperatur oben und auch unten wieder unterhalb 35°C sind.
Dann kann der Dachs unabhängig von der Außentemperatur den Speicher einfach immer wieder voll fahren und die Entladung erfolgt insbesondere nach der Heizung.
Hat das schon einmal jemand mit der internen Dachs-Regelung oder einer anderen einfachen Regelung (z.B. zwei Relais oder so) hinbekommen?
Die Programme A, B und S können das so einfach nicht.
Man kann das mit einer frei programmierbaren Regelung - z.B. von Tom - das lösen - aber das erfordert nun mal wieder Einarbeitung.
Kennt jemand etwas einfacheres?
Gruß
Johannes