Hauskauf mit altem Senertec Dachs: Fluch oder Segen?

  • Falls ihr nichts Einspeist sondern euch nur selbst versorgt (Heizstab oder WP) müsste doch auch keine Steuererklärung dafür gemacht werden wegen fehlender Einnahmen... Frag da aber lieber nochmal beim Steuerberater oder Finanzamt nach!


    Heizstabeinbau sollte für 150 € machbar sein. Bei der Gelegenheit vielleicht auch nen größeren Pufferspeicher nehmen. Dadurch taktet der Dachs weniger und ihr habt vermutlich auch weniger Ausfälle.


    Kannst mal das Verhältniss Betriebsstunden / Starts schreiben?

  • Das Verhältnis Bh /Starts ist 47000/10670 also läuft er im Mittel pro start 4.6 h

    spricht das für zu kleinen Pufferspeicher?


    Die Kombination WP (Wärmepumpe) wäre dann, dass beide nur gleichzeitig laufen.

    Da müsste der Puffer aber auch weit größer dimensioniert werden oder?


    Uns geht´s eigentlich nur darum, dass wir das einigermaßen wirtschaftlich

    betreiben können und das weder beim Betrieb noch bei der Sanierung/Neuanschaffung

    die Kosten aus dem Ruder laufen.

  • Ich halte die Pufferspeicher für nicht zu klein für dieses Objekt. Es sind ja zusammen 800 Liter. Wenn ein größeres Volumen aufgeheizt ist, dann entscheidet auch nur die zeitliche Abnahmemenge die Schaltphasen.

    Das Betriebsstunden/Startverhältnis ist ist für den Dachs zulässig, aber nicht optimal. Mit einer Laufzeitabstimmung ist da noch einiges zu machen.

    Um den Aufwand für ein langes Dachsleben zu ermitteln bräuchte ich einmal die drei letzten Wartungsprotokolle per email.

    Läuft der Dachs ohne Ölmangel von Wartung zu Wartung, also 3.500 Bh ohne Fehler SC172?


    Gruß Dietrich

  • Startverhältniss geht gerade noch so. Wenn du die WP zur rücklaufanhebung nutzt könntest du den Eigenverbrauch ähnlich wie beim Heizstab erhöhen. Beides verkürzt jedoch die Laufzeit. Der unterschied ist das du mit der WP bei geringerem Stromeinsatz mehr Wärme raus bekommst. Bei 3 kw Stromeinsatz bekommst du 9 kW Wärme raus, also fast so viel wie die Wärmeleistung vom Dachs selbst. Würdest du nun die Leistung sagen wir mal auf 3,5kw oder 4 kw Reduzieren würde es vermutlich noch für den Allgemeinstrom reichen und du würdest nur noch geringfügig einspeisen. Könntest damit aber die Laufzeit fast halbieren, was einerseits mehr Takten andererseits nur halb so viel Brennstoffeinsatz bedeutet. Durch die reduzierten Gaskosten sollte sich das recht schnell rechnen. Passende Geräte gibts ab 3500 €


    Zu bedenken ist jedoch das ihr euch damit vom BHKW abhängig macht denn wenn das mal wegfällt kostet euch der Strom ja nicht nur den Gas und Wartungspreis sondern eben das was euch der Netzstrom kostet. Ich denke unter 20 ct wird es da auch keinen Sondertarif geben...


    Ach ja bei dem Startverhältniss wird sich mit mehr Pufferspeicher nicht viel ändern, da er ja schon durch die Warmwasserbereitung viele Starts haben muss. Hab es mir noch schlimmer vorgestellt.

  • Ist ein Kombispeicher, der unten mit Solartermie und oben mit Heizung geladen wird. Problem ist im Winter das die obere Heizwendel nur 1/5 des WW Speichers erwärmen kann. Also ist die Art Speicher für 8 Personen zu klein. Im Sommer kocht der Speicher da hat man dann fast 300 Liter mit 80 Grad...