Moin,
also ich muß sagen das Deine Anlagenkonfiguration wirklich gut durchdacht ist . Mit dem DC BHKW hinter der Batterie und dem Umschaltbetrieb erfüllst Du tatsächlich die vom FNN aufgestellte Definition einer Insel - obwohl Du einen Netzanschluß hast und jederzeit auf ihn zurückschalten kannst. Außerdem hast Du scheinbar die gesamte Anlage nur Einphasig beschalten und mit 2 Multigrid auf 5KW "aufgebohrt" was für ein EFH ausreichend ist.
ABER beim Fragesteller mit AC BHKW und 5 WE wird das nicht in jeder Betriebssituation sicher funktionieren. Zum einen sind die 2,4KW pro Phase für 5 WE ( 5xWM, 5xStaubsauger, 5xWasserkocher, 5xE-Herd, 5xMicrowelle usw. ) zu dürr was ein mehr oder weniger häufiges Umschalten zur Folge hat. Das BHKW müsste dabei in jedem Fall unter 100ms abschalten sonst ist es per FNN keine Insel mehr -> Anmeldepflicht. Eine andere Konstellation wäre wenn das BHKW bei leerer Batterie wegen fehlender Wärmeanforderung nicht gleich starten kann, dann das System auf Netz schaltet und so "verriegelt" stehen bleibt, denn vom Netz darf die Batterie nicht laden und das BHKW auf Netz nicht starten.
Also ich bin nach wie vor der Meinung das eine solche Anlage für den Fragesteller nicht praktikabel ist bzw. bei entsprechend sicherer Dimensionierung nicht Wirtschaftlich.
Wenn denn tatsächlich das BHKW - aus welchem Grund auch immer - nicht angemeldet werden kann und auch die EEG-Umlage auf biegen und brechen ( mit den erwähnten rechtlichen Haken ) vermieden werden soll würde ich die Victron in ESS betreiben und natürlich anmelden. Die Frage ist ob man nicht gleich einen 3phasigen Batteriewechselrichter aus dem fernen Osten nehmen sollte, sind billiger als 3 Victron und gibt es auch schon mit 4105.
Grüße