Also wenn Du den BPR ins Spiel bringst solltest Du Dich mit Oskar Perdok in Verbindung setzen. Der hat schon viele solche Anlagen gebaut, allerdings meist mit SMA.
Batteriespeicher: Welche Göße, welcher Wechselrichter?
-
-
-
Sehe ich das richtig das ich den Multigrid ohne Zähler und CCGX betreiben kann wenn ich ihn In Reihe zum Netz anschließe, keinen wert auf Datenlogging lege und das Relais zum Dachs anfordern nicht benutzen möchte?
-
welche Funktion erhoffst Du Dir von einem Gerät das "Blind und Taub" ist ?? Wann soll es laden und wann entladen ??
-
Hab das so verstanden das wenn man ihn in Reihe schaltet er intern die Stromrichtung erfasst (wegfall externer Zähler). Ob man die CCGX nun nur zum Visualisieren braucht und die einstellung über die DIP Schalter am Gerät selbst ausreicht oder ob man das CCGX auch zum einstellen braucht ist mir aber nicht klar.
-
Wenn Du deine Anlage hinter den WR hängst, also die gesamte Leistung über den Transferswitch läuft, hast Du recht. Das sollte aber auch mit den Quattros/Multiplus gehen. Zum konfigurieren brauchst Du dann ein USB MK3 Interfacekabel.
-
-
Die Quadros sind ja wesentlich teurer, wo genau liegt der unterschied zwischen Multiplus II und Multigrid? Preislich liegen sie ja etwa gleich.
Ach mist, ich sehe gerade der Multigrid wird nur einphasig angeschlossen, d.h. er kann auch nur einphasig den Strom erfassen und somit nicht zwischen den drei phasen saldieren.. Kann er das denn dann mit dem externen Stromzähler?
-
Ja, mit ET340 kann er saldieren, Ich habe 2 Multigrid parallel auf Phase 1.
Gruß
Thomas -
Kann er das denn dann mit dem externen Stromzähler?
Ja, mit dem Zähler zusammen kann er das.
Der Quattro bildet im Notstromfall eine Insel mit externem Generatoreingang, dort kann m.W. auch ein asynchron Generator angeschlossen werden. Aber im Netzbetrieb läuft die gesamte Leistung durch den Quattro was mit Verlusten behaftet ist.
Grüße
-
Bildet der Multigrid keine Insel (wenn man 3 hat auch eine in der der Dachs starten kann?)
-
Wenn du 3 Multigrid am laufen hast, dann stellen die für den Dachs das Netz. Wichtig ist, dass die Leistung der Multigrids größer ist wie die Leistung von deinem Generator (Dachs).
Gruß
Thomas -
-
Da kann ich beipflichten, möchte aber noch ergänzen das Grundsätzlich nur Neue Dachse nach ARN 4105 dafür zugelassen sind. Denn nur die kann der Victron durch anheben der Frequenz zum Stoppen zwingen sobald die Batterie voll geladen ist.
Grüße
-
Da kann ich beipflichten, möchte aber noch ergänzen das Grundsätzlich nur Neue Dachse nach ARN 4105 dafür zugelassen sind. Denn nur die kann der Victron durch anheben der Frequenz zum Stoppen zwingen sobald die Batterie voll geladen ist.
Grüße
Ähm, zum stoppen des Dachs gibt es bessere Möglichkeiten.
Im Multigrid kannst du einen Assistent programmieren, der abhängig von SOC, Spannung, Zeit usw. den Generator ein/aus schaltet. -
ES geht nicht um irgendeine billige Abschaltung mittels Relaiskontakt o.ä. sondern um eine Sichere Zertifizierte Abschaltung unter Beachtung der Herstellervorgaben und ohne Verlust der Garantie ! Bitte Unterscheiden.
Wenn das Relais hängt, das BHKW im Inselbetrieb nicht auf Frequenzerhöhung reagiert wird bei 100% Batterieladung wohl irgendwas nachgeben !
-
ARN4105 wird bei mir extern vor den Dachs geschaltet erfüllt. Ist das für den Victron ausreichend?