Batteriespeicher: Welche Göße, welcher Wechselrichter?

  • Sehe ich das richtig das ich den Multigrid ohne Zähler und CCGX betreiben kann wenn ich ihn In Reihe zum Netz anschließe, keinen wert auf Datenlogging lege und das Relais zum Dachs anfordern nicht benutzen möchte?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Hab das so verstanden das wenn man ihn in Reihe schaltet er intern die Stromrichtung erfasst (wegfall externer Zähler). Ob man die CCGX nun nur zum Visualisieren braucht und die einstellung über die DIP Schalter am Gerät selbst ausreicht oder ob man das CCGX auch zum einstellen braucht ist mir aber nicht klar.

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Wenn Du deine Anlage hinter den WR hängst, also die gesamte Leistung über den Transferswitch läuft, hast Du recht. Das sollte aber auch mit den Quattros/Multiplus gehen. Zum konfigurieren brauchst Du dann ein USB MK3 Interfacekabel.

  • Die Quadros sind ja wesentlich teurer, wo genau liegt der unterschied zwischen Multiplus II und Multigrid? Preislich liegen sie ja etwa gleich.


    Ach mist, ich sehe gerade der Multigrid wird nur einphasig angeschlossen, d.h. er kann auch nur einphasig den Strom erfassen und somit nicht zwischen den drei phasen saldieren.. Kann er das denn dann mit dem externen Stromzähler?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

    Einmal editiert, zuletzt von Der Dachs läuft ;) ()

  • Ja, mit ET340 kann er saldieren, Ich habe 2 Multigrid parallel auf Phase 1.


    Gruß
    Thomas

    DC gekoppeltes Eigenbau BHKW, Kubota D722 mit Sincro FB4-48/100

    3 Victron Multiplus2_5000, 42KWh Lifepo4 (48x 280Ah EVE Zellen, REC BMS)

    9,9 KWp PV, 2,7 KWp PV, 3,85KWp PV

    WP Panasonic Aquarea 9KW

    Smart Forfour EQ

  • Kann er das denn dann mit dem externen Stromzähler?

    Ja, mit dem Zähler zusammen kann er das.


    Der Quattro bildet im Notstromfall eine Insel mit externem Generatoreingang, dort kann m.W. auch ein asynchron Generator angeschlossen werden. Aber im Netzbetrieb läuft die gesamte Leistung durch den Quattro was mit Verlusten behaftet ist.


    Grüße

  • Bildet der Multigrid keine Insel (wenn man 3 hat auch eine in der der Dachs starten kann?)

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW

  • Wenn du 3 Multigrid am laufen hast, dann stellen die für den Dachs das Netz. Wichtig ist, dass die Leistung der Multigrids größer ist wie die Leistung von deinem Generator (Dachs).


    Gruß
    Thomas

    DC gekoppeltes Eigenbau BHKW, Kubota D722 mit Sincro FB4-48/100

    3 Victron Multiplus2_5000, 42KWh Lifepo4 (48x 280Ah EVE Zellen, REC BMS)

    9,9 KWp PV, 2,7 KWp PV, 3,85KWp PV

    WP Panasonic Aquarea 9KW

    Smart Forfour EQ

  • Da kann ich beipflichten, möchte aber noch ergänzen das Grundsätzlich nur Neue Dachse nach ARN 4105 dafür zugelassen sind. Denn nur die kann der Victron durch anheben der Frequenz zum Stoppen zwingen sobald die Batterie voll geladen ist.


    Grüße

  • Da kann ich beipflichten, möchte aber noch ergänzen das Grundsätzlich nur Neue Dachse nach ARN 4105 dafür zugelassen sind. Denn nur die kann der Victron durch anheben der Frequenz zum Stoppen zwingen sobald die Batterie voll geladen ist.


    Grüße

    Ähm, zum stoppen des Dachs gibt es bessere Möglichkeiten.
    Im Multigrid kannst du einen Assistent programmieren, der abhängig von SOC, Spannung, Zeit usw. den Generator ein/aus schaltet.

    DC gekoppeltes Eigenbau BHKW, Kubota D722 mit Sincro FB4-48/100

    3 Victron Multiplus2_5000, 42KWh Lifepo4 (48x 280Ah EVE Zellen, REC BMS)

    9,9 KWp PV, 2,7 KWp PV, 3,85KWp PV

    WP Panasonic Aquarea 9KW

    Smart Forfour EQ

  • ES geht nicht um irgendeine billige Abschaltung mittels Relaiskontakt o.ä. sondern um eine Sichere Zertifizierte Abschaltung unter Beachtung der Herstellervorgaben und ohne Verlust der Garantie ! Bitte Unterscheiden.


    Wenn das Relais hängt, das BHKW im Inselbetrieb nicht auf Frequenzerhöhung reagiert wird bei 100% Batterieladung wohl irgendwas nachgeben !

  • ARN4105 wird bei mir extern vor den Dachs geschaltet erfüllt. Ist das für den Victron ausreichend?

    2005 Dachs HR 5.3 mit Kondenser 56.500 Betriebsstunden

    2007 Dachs RS 5.0 mit Kondenser 34.000 Betriebsstunden

    2008 PV 12,9 kWp Süd 30° Volleinspeisung

    2019 BYD 13,8 kW und 3 x Multiplus II-48 3000 35-32

    2019 PV 9,8 kWp Ost West 10° Überschusseinspeisung

    2021 3x Go e Charger Homefix 11kW