Oder?
Ja, aber Du wirst kein Gramm PV-Strom mehr einspeichern und für die Ladung des Tesla nimmst Du dann überwiegend Netzstrom.
Und wieso beide EM versetzen damit hast Du mich jetzt abgehangen !!
Oder?
Ja, aber Du wirst kein Gramm PV-Strom mehr einspeichern und für die Ladung des Tesla nimmst Du dann überwiegend Netzstrom.
Und wieso beide EM versetzen damit hast Du mich jetzt abgehangen !!
Ja, aber Du wirst kein Gramm PV-Strom mehr einspeichern und für die Ladung des Tesla nimmst Du dann überwiegend Netzstrom.
Wenn ich den Tesla über Tag lade, zeigt er zwar Netzbezug an, würde aber PV-Strom nehmen.
Was ich jedoch nicht bedacht hatte ist, dass dann die automatische Überschußladung nicht mehr funktionieren würde.
Außer ich hole mir ein weiteres E-Meter. Weiter unten mehr.
Und wieso beide EM versetzen damit hast Du mich jetzt abgehangen !!
EM #1 mißt aktuell am Netzübergang und würde dann zwischen Haus und PV-Anlage montiert werden und nur noch den Überschuß/Bedarf vom Haus messen.
EM #2 mißt aktuell sowohl PV, als auch BHKW Leistung und würde dann nur noch die BHKW Leistung messen.
Hier weiter wegen dem EM #3:
Wenn ich jetzt das EM #1 sitzen lassen und ein EM #3 zwischen Haus und PV-Anlage montieren würde, könnte ich dazwischen hin und her schalten und somit den Speicher auch mit PV-Strom laden.
Alles natürlich manuell.
Vorteil wäre, ich könnte weiter das EM #1 nutzen in meiner Ladesoftware.
Allerdings würde das den Hausverbrauch erhöhen, also den Akku entladen und zusätzlich PV-Stom nutzen.
Diese Energie würde aber als Netzstrom angezeigt werden.
Aha,
davon mal ab das Dir das ganz schnell auf den Trichter gehen wird bin ich nicht sicher ob Du den BUS so einfach umschalten kannst ohne das Probleme auftreten zb. ständig die Konfiguration zu zerschießen.
Mag sein, dass es mich irgendwann nervt.
Mehr nerven würde mich aber die falschen Anzeigen im Portal, da ich ja alles sehr genau dokumentiere.
Ja, schöner wäre es, wenn sich SMA um die Wünsche seiner Kunden kümmern würde.
Kann man beim SI eine Zwangsentladung veranlassen? Zwangsladung weiß ich, aber Entladung?
Kann man im Sunny Portal einstellen, dass man 100% verkaufen will?
Alles anzeigenDein Elektriker hat also die 3+3+1+1 Leiter so durch 3 Wandler geführt das die Summe als 3~ Leistung rauskömmt bin begeistert von diesem Handwerker !! ( es gibt nur wenige die sich so eine Platte machen )
Es sind übrigens 4 Leitungen und deshalb brauche ich die Stromwandler.
Aber was ist denn daran so schwierig?
WR1 und WR 2 sind STP9000 und WR3 ist ein SB4000.
Phase 1 von WR1, WR2 kommen vom Anbau als eine Leitung im Zählerschrank an und mit der Leitung vom BHKW gehen sie Gemeinsam durch Stromwandler 1.
Phase 2 von WR1, WR2 und WR3 kommen vom Anbau als eine Leitung im Zählerschrank an und gehen durch Stromwandler 2.
Phase 3 von WR1 und WR2 kommen vom Anbau als eine Leitung im Zählerschrank an und gehen durch Stromwandler 3.
Bitte nicht über die Verlegung lachen.
ZitatOk, verstanden wo der Sensor eingebunden ist.
Nur es bleibt dabei das der Sunny totalen Blödsinn anzeigen würde und der Netzbezugspunkt nicht mehr auf 0 geregelt werden kann. 15KW Erzeugung + 13,5KW Netzbezug = 28,5KW Verbrauch die Vorzugsweise aus dem Speicher gedeckt würdenDas ist mein Problem.
Ich möchte aber aktuell mal versuchen, wie der Speicher arbeitet, wenn ich primär nur BHKW Strom und den Speicher verwende und den Rest verkaufe.
Übrigens mein Traum Szenario:
Prio 1 BHKW.
Prio 2 PV- Strom direkt verbrauchen.
Prio 3 Ist der Speicher unter 80%, wird BHKW Strom direkt verbraucht, der Rest mit PV abgedeckt und PV-Strom in den Akku geladen, der Rest wird verkauft.
Prio 4 Ist der Speicher über 80%, wird BHKW Strom direkt verbraucht,der Rest mit PV abgedeckt und der Rest PV-Strom verkauft, es wird nichts in den Akku geladen.
Prio 5 Reicht BHKW und PV nicht aus, wird der Speicher entladen.
Prio 6 Ist kein PV da und der BHKW Strom reicht nicht, auch Speicher entladen.
Prio 7 Ist kein PV da und das BHKW liefert zu viel Strom, wird der in den Akku geladen.
Prio 8 Ist kein PV da und der Akku ist leer und der BHKW Strom reicht nicht, muss gekauft werden.
Werde ich so nie hinbekommen, aber man darf doch noch träumen.
Hallo Karsten,
ich hole deinen alten Thread mal wieder raus. ich stehe aktuell vor dem Problem, das ich auf eine Wandlermessung wechseln will/muss wenn ein weitere Wechselrichter dazu kommt. Aktuell habe ich zwei Phasen PV + eine Phase BHKW.
Die Wandler benötigen einen Spannungsabgriff. wo hast du den denn angeschlossen? oder ist das egal? Kannst du evtl. mal eine Skizze dazu erstellen?
Hallo Tobl,
Es ist bei mir schon ewig her.
Du musst am E-Meter N anschließen. (schwarze Linie)
Dann oben und unten jeweils die einzelnen Spulen (gestrichelte graue Linien)
Dann noch zusätzlich oben die 3 Phasen anklemmen. (graue Linien)
Siehe Bild.
Ich hoffe, damit konnte ich dir helfen.
Wenn nicht melde dich wieder.
Gruß
Karsten
Die Wandler benötigen einen Spannungsabgriff. wo hast du den denn angeschlossen? oder ist das egal? Kannst du evtl. mal eine Skizze dazu erstellen?
In der Regel haben Stromwandler einen Stromausgang. Bleibt der Stromausgang offen, sind die Stromwandler nach einer halben Sekunde zerstört, d.h. diese müssen immer kurzgeschlossen sein, auch während des anklemmen am Messgerät.
Ist einiges zu beachten.
Dann noch zusätzlich oben die 3 Phasen anklemmen. (graue Linien)
Aber welche Phasen?
Oder ist das völlig egal (Wechselrichter 1/ Wechselrichter 2 / BHKW usw.) und Hauptsache L1/L2/L3 und ich denke dabei zu kompliziert?
Ich habe dazu die beiden Wandler gefunden und sind in meiner engeren Auswahl:
MBS ASRD 14 3X60/5A
Siemens 7KT1200 3x60/5A
Die ganzen Kabel, welche gemessen werden sollen, gehen ja durch die 3 Wandler an die 3 Phasen.
Der Wandler, durch den die Kabel gehen welche an Phase 1 angeschlossen sind, muss auch an Phase 1 im E-Meter angeschlossen werden.
usw..
Zu dem Wandler an dem EnergyMeter sind bei mir immer mehr Fragezeichen aufgetaucht (Leitungsquerschnitt, ggf. Vorsicherung, Erdung usw.). Verlässliche Beschreibungen sind irgendwie nirgends dazu zu finden.
Ich habe mir den Elgris Zähler bestellt. Der hat direkt 3 Klappwandler dabei. Einfacher geht es nicht.
Einfacher geht es nicht.
Ich würde nie "Klappwandler" als feste Installation einbauen. Kunstoff wenn es in einem warmen Bereich ist wird schnell spröde und fällt möglicherweise aus.
Wir verwenden z.B. ET 340 die 63 A Stromfestigkeit haben, höher ist in der Regel nichts abgesichert, wenn doch gibt es größere. Sind sehr zufrieden damit und sollte sehr lange halten. siehe z.B. hier
Danke für den Hinweis.
Ich habe den Wandler noch da. Den kann ich ganz leicht gegen die Klappwandler tauschen. Ob der Zähler das kann, muss ich mir aber noch mal genauer anschauen.
Das sind die Klappwandler:
Ich habe mir den Elgris Zähler bestellt. Der hat direkt 3 Klappwandler dabei. Einfacher geht es nicht.
denkst dran, die 3 Phasen abgesichert+N mit anzuschließen, sonst funktioniert ja die Leistungsmessung nicht
Ich würde nie "Klappwandler" als feste Installation einbauen
wir haben noch nie Probleme mit Klappwandlern gehabt, haben diese massenweise in Industrieanlagen zur Leistungserfassung und Regelung nachgerüstet,
Ob der Zähler das kann, muss ich mir aber noch mal genauer anschauen.
zumindest müsste das Wandlerverhältnis am Zähler eingestellt werden können, oberes Foto 5/50 oder 1:10
bist du dir sicher, dass die Klappwandler (unteres Foto) geeignet sind? Kannst du die Wandlerdaten mal posten?
wir haben noch nie Probleme mit Klappwandlern gehabt,
Es gibt selbstverständlich unterschiedliche Qualitäten, ein Hager Kunstoff hat schon fast eine "ewige" Lebenserwartung.
Ein "Billigkunstoff" häufig nicht, wie wir erlebt haben.