Gemessen habe ich:
Primärkreis vor WT:
Vorlauf VL 46 °C
Rücklauf RL 36°C
Sekundärkreis nach WT
Ausgang WT 41 °C
RL aus FB an WT 26 °C
Der Mischer für den FB Kreis macht aus 41°C für die FB Kreise 30°C Vorlauf.. bei 7°C Aussentemperatur.
2) Ich habe eine Wärmebedarfsrechnung erhalten - ist angefügt. Das Objekt hat einen Wärmebedarf von 25 kW gesamt, 16 kW für die FB Heizung im EG - theoretisch. Ich kann nun die Flächen dazuschreiben.. aber ich weiss nicht, wie ich zu l/min für die FB Heizungsrohre komme. Kann man in Altbauten nicht annehmen, dass Rohre mit 25 cm Abstand gelegt und deswegen ein qm Wohnfläche 4 m Heizrohr beinhalten? Wie kann ich nun den Wärmeeintrag berechnen?