Das Problem ist der Einspeisepunkt der PV Wechselrichter und der Punkt der Netztrennung + Phasenkopplung im Bezug zu Z2 (Zähler für das BHKW Einspeisung.
genau, nu hastes
ZitatKönnte ich nicht den Z2 hinter die Netztrennung legen genau wie Z1 aber
im Falle des Notstrommodus über ein Schütz den Einspeisepunkt der PV
Wechselrichter von zwischen Z1 & Z2 auf nach Z2 verlegen?
Zähler hin und her schalten wird nix, schon wegen der Verplomperei die dann überall dort wo "ungezählter" Strom fließt sein müsste.
Wie schon geschrieben müssten die PV-WR zwischen Trennung und Phasenkoppler genau wie Z2.
Das Problem das PV+Windy über den zulässigen 9,xxkWp haben bleibt allerdings.
PS: Z3 und Z4 habe ich hier eingespart, aber um Z4 wirst Du nicht herum kommen