Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem BHKW. An dem Systemregler sind zwei Heizkreise angeschlossen. Ein Kreis mit Heizkörper, ein Kreis mit Fußbodenheizung. Dazu sind am Speicher zwei weitere Heizkreise (Heizkörper) über eine eigene Steuerung (Calormatic-630) angeschlossen. Diese hat allerdings keine Rückmeldung zum BHKW.
Nun habe ich das Problem, dass der Spitzenlastkessel viel zu spät anspringt und somit die Vorlauftemperatur der Heizkreise nicht erreicht wird. Man kann dies schön im Liniendiagramm erkennen. Der Sollwert wird nicht erreicht, somit werden die Heizkörper auch nicht richtig warm.
Ich habe eine Einschalthysterese beim Spitzenlastgerät von 3K eine Ausschalthysterese von 0,5K. Somit sollte doch der Brenner bei 45,5°C- 3K also bei 42,5°C anspringen. Dies dann noch mit der Verzögerung von 3 Minuten. Dies tut er aber leider nicht. Kann jemand den Parameter erkennen, den ich falsch eingestellt habe?
Für die Heizkörper ist es die erste Heizperiode, falls sich jemand fragt warum ich dies erst jetzt merke. Bei der Fußbodenheizung reichte die Temperatur immer aus.
Ich poste euch auch gern weitere Screenshots um den Fehler zu finden, wir möchten nämlich nicht frieren im Winter deshalb schon vielen Dank für eure Hilfe.
Schöne Grüße
fuchs