Moin an alle,
ich brauch mal die Hilfe von den Spezis:
seit einigen Wochen bin ich (nun endlich) der Fernwärme entronnen und betreibe ein EC-Power mit Biomethan. Soweit, so gut.
Ich verusuch mal den Aufbau zu beschreiben: Auf der einen Seite ist das ecPower, das natürlich eine Vorlaufleitung und eine Rücklaufleitung hat.
Auf der anderen Seite hängt eine neue Therme mit eine von Ihr gesteuerten Grundfos Pumpe. Die Therme liefert die Spitzenlast und soll einen BHKW-Ausfall absichern.
Der Vorlauf vom BHK und der Therme laufen gegeneinander in ein T-Stück zusammen in den Wärmetauscher der ehemaligen Fernwärmestation.
Gleiches gilt für den Rücklauf, dieser kommt aus einen T-Stück und splittet sich rechts und links zur Therme und zum BHKW aus.
Effekt 1: Die Therme wird ständig mit dem warmen Rücklauf durchspült und heizt so zusätzlich und nach meiner Meinung unnötig den BHK-Raum auf.
Zudem frage ich mich, ob durch diesen durlauch nicht unnötiger Verschleiß neben der Energieverschwendung zusande kommt.
Effekt2 : Da die Ansteuerung der Therme durch das ECpower einige Zeit nicht zuverlässig funktionierte und die Therme zwischen durch immer wieder bei Außentemperaturen von 20% trotzdem munter öfters mal mitfeuerte, habe ich diese einfach mal abgeschaltet. Was dann passierte hat mich überrascht, und den Planer auch erst mal: Nachdem die Therme ausgeschaltet war, schaltet sich das BHKW innerhalb von wenigen Minuten ebenfalls ab. Sprich, geht die Therme nicht, schaltet das BHK genauso ab. Das kann meiner Meinung nach nicht richtig sein.
Die Bescheichtigung des Planers, das eine Therme ausfallsicherer wie ein HK sei, und man dieses nicht anders bauen kann, möchte ich nicht gelten lassen.
Es sollte doch schon so sein, das im Reperatufall das eine ohne das andere lauffähig sein muss. Eklärung des Planers: Der BHK-Vorlauf geht durch den Vorlauf der Therme, da dort die Pumpe ja keinen strom mehr hat in den Rücklauf und somit Rücklauf des BHKs, was dann keine Abnahme mehr misst und somit das BHK abschaltet.
Sollte hier nicht in beiden Vorläufen BHK und Therme eine Rückschlagklappe eingebaut werden, damit dieser Fall nich passiert? Als die Therme schon lief, das BHK noch nicht, wwegen elektischer Zuleitung, ist dieser Fall umgekehrt nicht aufgetreten. Oder wäre hier sogar das arbeiten mit drei-Wege-Vintil angesagt?
Spinn ich und sehe das ganze falsch?
Gruß
Bambam