Hallo a_Krause,
mit Deinem MAG stimmt was nicht.
Entweder defekt oder es hat Druck verloren duch Diffusion.
Kann nach ein paar Jahren vorkommen und der Heizungs Kundendienst wechselt in der Regel das Gefäß aus und sagt kaputt. Man muss den Druck der MAG Membrane prüfen und zwar ohne Wasserdruck. Dazu hat man normalerweise ein Kappen Ventil vor dem MAG womit man vom Druck der Leitung trennen kann.
Falls Wasser aus dem MAG Ventil kommt: MAG defekt !
Ansonsten mit Druckluft (vom Werk mit Stickstoff gefüllt aber Luft geht auch) auf den Druck wie beschrieben auffüllen.
Das Wasser hinter der Membrane im MAG muss dabei natürlich entweichen können damit die volle Kapazität vom MAG genutzt werden kann.
Wichtig: Dann Kappen Ventil wieder öffnen damit ein Druckausgleich stattfinden kann.!!
Jetzt System mit Wasser auf den richtigen Druck einstellen. Dann sollten keine so großen Schwankugen mehr sein.
110 Liter Größe sollte eigentlich ausreichen wenn Du nicht noch sehr voluminöse Heizkreise hast. Ansonsten ein zusätzliches MAG anbringen.
Gruss
Spornrad