Dachs: Störmeldung: Takten / Stillstand

  • Hallo, mein Dachs schaltrete sich heute mit der Meldung "Takten / Stilstand" ab. habe dann den roten Knopf gedrückt und wieder hochgefahren, würde aber trotzdem gerne wissen, was die Meldung denn bedeutet. Wer kann mir helfen?


    Danke


    Chr. Möllmann

  • Hallo Chr. Möllmann


    die Meldung Takten / Stillstand bedeutet das der Dachs während seiner Mindestlaufzeit ausgeschaltet hat da er seine Wärme nicht losgeworden ist (z. B. Pufferspeicher voll). Dies kann passieren wenn z.B. eine Stromanforderung kommt wenn der Pufferspeicher durchgeladen ist.


    Gruß
    Dachs

    ;) Nur ein Dachs der läuft ist ein guter Dachs ;)

  • Die Anzeigen Takten Stillstand besagen, das die Mindestlaufzeit nicht erreicht werden konnten. Dies kann durch Notabschaltungen, Rücklauftemperatur erreicht ( Puffer voll) wie Vorredner schon sagt oder andere Abschaltungen geschehen.

  • Aber warum hat der Dachs denn überhaupt eingeschalten, oder hat chmoellmann einen Regler angeschlossen, der den Dachs bei hoher Stromanforderung einschaltet?

  • @ Dachser, das kann ich Dir alles nicht sagen.


    Stell Dir vor, das der Dachs ganz normal einschaltet und wegen zu hohem Abgasgegendruck ( Russfilter verstopft ) mit Minderleistung in Wartezustand geht, ( bevor er in Störung geht ). Dann zeigen die Leuchten an, das er ins Takten gekommen ist.


    Und das ist auch gut so, weil der Betreiber den "Tannenbaum" sieht irritiert ist und den Dachsdoktor anruft.

  • Ja, danke für die Antworten. Vestehe jetzt die Meldung, die in der Betriebsanleitung nicht dokumentiert ist. Habe ohnehin momentan Probleme mit der höheren Leistung beim Rußabbrand. Klappt fast nie, läuft immer auf Störung. Habe schon eine Frischluftzufuhr gelegt - ohne Erfolg.
    Da der Dachs frisch gewartet ist, nehme ich an, daß Ventilspiel oder Gegendruck noch nicht wieder so richtig passen. Habe das mit den Störungen beim Rußabbrand bei den vorherigen Wartungen auch schon immer gehabt. Oder gibt es da einfache Lösungen?

  • Ich kann nur dringend anraten den Dachsdoktor anzurufen, der hat Erfahrung und entsprechende Ausbildung.

  • Zitat

    Habe ohnehin momentan Probleme mit der höheren Leistung beim Rußabbrand. Klappt fast nie, läuft immer auf Störung


    Hallo chmoellmann,
    Schau mal den folgenden Thread:


    Keine Kompression, Fehler 89


    Könnte bei dir ein ähnliches Problem sein!?
    (nur so als Denkanstoß dem Fehler auf die Spur zu kommen :rolleyes:)


    AxelF

    Wikipedia: ICH WEISS ALLES!


    Google: ICH HABE ALLES!


    Internet: OHNE MICH GEHT NICHTS!


    Strom: ACH WIRKLICH ???!!!

  • Jetzt mach ihm nicht gleich so fertig...
    Es kann auch ganz andere Gründe haben.


    chmoellmann, schreib mal was zu deinem Dachs, dein Profil gibt dazu wenig her.
    Laufzeit im Jahr, gesamte Laufzeit
    bisherige Störungshistorie in Bezug auch deine jetzigen Problem.
    Säuft er Öl?


    Ein bischen mehr an Infos wäre schon besser. ;)

    Wer einmal fragt, wirkt für einen Moment dumm, wer es nie tut, bleib es sein Leben lang

  • Hallo chmoellmann,


    wir brauchen auf jeden Fall mehr Informationen um mehr zu sagen.
    Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten.


    Gruss
    Spornrad

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

  • bin schon in Kontakt mit meinem Spezialisten,Habe festgestellt, dass die Leistung ohnehin sehr hoch ist (mit 5,432 kwe). Vielleicht muß an dieser Einstellung einfach gedroselt werden, damit er beim Rußabbrand noch zulegen kann.
    Momentan drücke ich aber noch fleißig die Störungen weg. Werde berichten, was weiter passiert.

  • wie oder wo kann man denn den Wert 5,432 kw, also die 2. und 3. Stelle nach dem Komma ablesen? ?(


    AxelF

    Wikipedia: ICH WEISS ALLES!


    Google: ICH HABE ALLES!


    Internet: OHNE MICH GEHT NICHTS!


    Strom: ACH WIRKLICH ???!!!

  • Hellsehen halt... ;)


    habe einfach erzeugten Strom durch Betriebsstunden geteilt, dann aber nur noch auf die 3. Nachkommastelle gerundet.

  • Das ist aber normal, da er normalerweise 5,3 kW macht und beim Russabrand noch 0,5 kW zulegt. Das ist im Schnitt zwischen 5,4 und 5,45 kW :tongue: