Zwei Dachs BHKW unter selber Adresse eine Anlage?

  • Hallo zusammen,
    hat jemand hier im Forum schonmal einen zweiten Dachs am selben Standort in Betrieb genommen?
    Ist der Ablauf der selbe wie bei der Erstanmeldung?
    Was macht man mit der Bafa-Zulassung?...... Gilt das als eine Anlage, also nur eine Änderung mitteilen?
    Reicht der Elektroanschluss (5x4mm2 mit 20 Ampère Sicherung, 12 Meter Kabellänge) an der Unterverteilung?
    Kann das EVU den Anschluß verweigern, bzw. gibts da Probleme?
    Muß man am Stromzähler was ändern?


    Danke schonmal für Eure Tipps


    AxelF


    PS noch ne ganz merkwürdige Frage: 2 Dachse an einem Kondenser???,
    eventuell auch Fremdfabrikat... denkbar, oder???? :D

    Wikipedia: ICH WEISS ALLES!


    Google: ICH HABE ALLES!


    Internet: OHNE MICH GEHT NICHTS!


    Strom: ACH WIRKLICH ???!!!

  • Moin AxelF,


    für den zweiten Dachs Kopie des Inbetriebnahmeprotokolls mit einem Anschreiben, in dem die BAFA-Anlagenkennnummer des 1. Dachs steht, an Herrn Prätorius bei der BAFA schicken.


    Vom Dachs bis zur ersten externen Sicherung bei 12 m Abstand eigentlich 5 x 6 mm2. Hinter der Unterverteilung zum Netzanschluss bei zwei Dachsen 5 x 10 mm2.


    Gruß Dietrich