Alles anzeigen
Du Glücklicher. Mit zwei Schächten sollte das kein Problem werden. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmals erwähnen, das das Vaillantgerät
die versprochenen 46dbA in 1m Abstand nicht einhält. Jedenfalls nicht in einem geschlossenen Raum. Bei mir habe ich locker 56dbA gemessen.
Das ist ein Grundproblem und hängt mit der ( meiner Meinung nach ) unzureichenden Gehäusedämmung zusammen. Das Gerät gibt den Schall in alle Richtungen gleichmäßig ab, was bei mir dazu führt, das man es trotz geschlossener Brandschutztür im gesamten Treppenhaus ( bei mir ist alles offen bis in den Keller da dieser auch noch als Wohnraum genutzt wird ) deutlich hört. Habe dafür Testweise eine zusätzliche Schallschutzhaube gebaut, mit der sich der dbA Wert deutlich reduzieren ließ. Leider ist konstruktionsbedingt eine Schallschutzhaube nicht erlaubt, da sich das Gerät dann überhitzen könnte. Besonders die integrierte Elektronik.
Hier mal aufgelistet die möglichen Quellen der Geräuschentwicklung: ( Ich hab sie leider alle )
1. Übertragung der Motorgeräusche durch die flexiblen Abgasschläuche in den Schornstein wenn diese lose verlegt wurden
2. Klappern der losen Schläuche im Schornstein
3. Vibrationsübertragung des Gerätes ins Mauerwerk des Schornsteins durch ein fest eingemauertes Abgasrohr
4. Geräuschübertragung des Gerätes auf das Fundament und Einleitung der Geräusche über die Bodenplatte ins Mauerwerk. Hier wäre eine zusätzliche Gummipufferung von Nöten.
5. Direkte Schalleintragung in den Schornstein über das Abgasrohr. Hier wäre ein Schalldämpfer nötig.
Bei mir trifft nun ungünstiger weise alles zu und man kennt ja die Hersteller und Fachhandwerker. Die wollen da natürlich nicht wirklich ran.
Bleibe aber weiter dran und nerve meinen FHW. zum Glück kriegt der noch ca. 5000€ Restzahlung von mir.
Gruß
JoGo
So jetzt hat man das Problem mit dem Schall tatsächlich gelöst. Fast jedenfalls. Durch die Heizungstür hört man trotzdem das BHKW noch. Werde wohl eine zweite Tür einbauen müssen und diese dann noch zusätzlich mit Schalldämmung versehen. Nach langem hin und her hat sich Vaillant entschlossen einen Schalldämpfer anfertigen zu lassen und das gesamte Gerät wurde noch auf einen entkoppelten Betonsockel gestellt. Geht doch!
Bild im Anhang.
Gruß
JoGo