Ich möchte meinen Dachs 5,3 KW bei Netzausfall weiter laufen lassen, hat jemand Erfahrungen damit ?
In wie weit muss ich meine Anlage erweitern?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Schon mal Danke
Ich möchte meinen Dachs 5,3 KW bei Netzausfall weiter laufen lassen, hat jemand Erfahrungen damit ?
In wie weit muss ich meine Anlage erweitern?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Schon mal Danke
Moin,
das kannste vergessen - oder im Lotto gewinnen. Der Dachs muß auf "NE" (Netzersatz) hochgerüstet werden, kannst ja mal ein Angebot in nem Center einholen aber bitte nicht erschrecken.
mfg
Ich bin nicht ganz so schreckhaft, daher würde mich auch interessieren, was da alles gemacht werden muss.
und natürlich was das ca. kosten würde.
mfg
Solardachs
Hallo,
wie Alikante schon sagte, es ist ein wenig aufwändig....
...Preisunterschied laut Preisliste 8k€ - ne Menge Holz!
Ich habe für rd. 10 k€ eine 63 KvA NEA gebraucht mit Steuerung und Anschluß vor 4 Jahren bei mir im Betrieb eingebaut. (War aber einiges an Eigenleistung mit drin)
Ob man den Dachs nachträglich umrüsten kann - es ist auch nicht verboten mit Taucherausrüstung auf die Zugspitze zu klettern..
..aber ist es sinnvoll?
Pro Dachs NE:
Der Motor ist trainiert und mit ein bisschen Glück sogar betriebswarm, wenn der Strom ausfällt.
Das BHKW ist "sowieso" da, keine zusätzliche Hardware.
Kontra:
Großer zus. Aufwand (Zus. Notstromverteilung, EVU Trennstelle erforderl., Notkühlung nebst Steuerung)
5.3 Kw auf drei Phasen aufgeteilt - Zum Sterben zuviel, zum überleben zumindest im Gewerblichen Bereich meist zuwenig!
Als Asynchronmaschine hat der Strom eine eher bescheidene Qualität - nicht unbedingt für Elektronik bekömmlich!
Gruß Dachsgärtner