Hallo,
mein EcoPower 4.7 scheint jetzt seinen Geist aufzugeben.
Das waren die Werte vom 20.3.2013:
Übersicht ecoPOWER 3.0/4.7 vom 20.03.13 um 18:29:56 Seite: 1
Anlage:
Mini-BHKW Datum und Zeit: Sommerzeit umschalten: EIN
ecopower e4.7 20.03.2013 / 18:28:35 Aktuelle Ereignisse
Steuerung: 0000'0000 Wechselrichter: 0000 Motorelektronik: 0000
Kein Selbstestfehler Warnungen: Keine Warnungen Softwareversionen
Steuerung Ver. 5.70 vom 03.09 Checksumme: 0xC077
Wechselrichter Ver. 3.80 vom 05.07 Checksumme: 0x00CD
Motorelektronik Ver. 2.70 vom 03.06 Checksumme: 0xB2DF
Parametersätze
Wechselrichter Ver. 3.80 vom 02.06.2006 Motorelektronik Ver. 2.74 vom 18.04.2006
Bootblöcke Steuerung Ver. 2.38 Wechselrichter Ver. 1.03
Hardwarenummern Steuerung: D01-310306-020 Wechselrichter: G00-041108-024
Statistik
Betriebstunden: 27706.34 h Prod.Energie: 86604.90 kWh Thermische Energie: 247301.89 kWh
und Serie-Nr.: 210601336006<<<<0089000251N0 Anz. Starts: 4408
Letzte Wartung bei: 23797 h am: 28.06.2012
Ölinspektion ausgeführt bei: 26749 h am: 08.02.2013
Voraussichtliche Wartung in: 1091 Bh
Voraussichtliche Wartung am: 28.06.2013
Schrittmotoren
Drosselklappe -> Start: 30 Gasmischer->Start: 30 -> Warmlauf: 65
Minimale Drehzahl: 1400 U/min Maximale Drehzahl: 3600 U/min Heizparameter Kreis: 1 Regelung: Aussentemperatur Normal Priorität: AUS
Raumtemp. Soll: Nacht: 18.0 °C Tag: 20.0 °C Komfort: 23.0 °C
Auslegungsfall: Heizkurve: 1.50 °C/°C TempVLMax.: 90.0 °C
Umschalten Sommer/Winter: 25.0 °C
Betriebsmodus:
Wärmeführung: Frostschutz: AUS Umschalttemperatur Sommer/Winter: 40.0 °C
T_SP3_unten_max (HP): 56.0 °C T_SP3_unten_max (MP/NP): 56.0 °C
NP im Sommerbetrieb (Heizkreise): AUS
Warmwasser:
Keine Warmwasseraufbereitung:
Ferienprogramme:
Kreis 1:
Keine Ferienprogramme
Freigegebene Optionen
[_] Heizkreis 2 [x] Spitzenlastkessel [_] Vaillant-Heizgerät 7-8-9 C1/C2 [_] Impulsmodus
[_] Parallelbetrieb [x] Fernüberwachung
[_] Zirku-/Entladepumpe
[x] Warmwasserladepumpe [_] ecoIsland
[x] ecoHome [x] ecopower 4700 Modem-BHKW: 05138614743 Melden an: 0
Vaillant-Heizgerät/Kessel:
Einschalthysterese: 10 Ausschalthysterese: 2 Verzögerung Heizung: 5
Verzögerung Warmwasser: 5 Minimale Einschaltzeit: 2 Minimale Ausschaltzeit: 5
Manuell Vaillant-Heizgerät / Kessel 'AUS' stellen: EIN
Automatisch Kessel 'EIN' unter einer Aussentemperatur von: 4 °C
Abgaseinstellung : Erdgas Winkelkorrektur: -3°
1/min mV
1700 754
1800 750
1900 745
2000 740
2100 740
2200 735
2300 730
2400 730
2500 730
2600 725
2700 725
2800 720
2900 715
3000 710
3100 705
3200 700
3300 691
3400 686
3500 769
3600 769
Heute Nacht hat es abgeschaltet. Der Gasmischer steht auf 254 und die LambdaSonde erreicht nur ca. 600 mV. in der aktuellen Heizperiode (die siebte) wurde schon drei mal die Lambda Sonde getauscht. Der Kundendienst meinte, dass da wohl Öl verbrannt werden würde und dadurch die Sonde stirbt. Auch habe ich einen massiven Leistungsverlust: bei 3400 RpM erhalte ich ca. 3,4 kW elektrisch.
Ich frage mich nun, ob der Motor überholt werden könnte und dadurch das 'gute Stück' noch ein paar Jahre durchhält. Das BHKW steht in der Nähe von Hannover. Wenn jemand gute Erfahrungen mit einem Profischrauber gemacht hat Adresse gerne per PN. (Ich sag's auch nicht weiter).
BerndOst