Alles anzeigenwo sitzen die Fühler:
VL
F1
RL
F3
Kannst du die Einzeichnen
Wie hoch ist Rücklauftemperatur zum Dachs?
Wie hoch ist die Ausgangstemperatur vom Vorspeicher (Rücklauf zum Dachs)
Alles anzeigenwo sitzen die Fühler:
VL
F1
RL
F3
Kannst du die Einzeichnen
Wie hoch ist Rücklauftemperatur zum Dachs?
Wie hoch ist die Ausgangstemperatur vom Vorspeicher (Rücklauf zum Dachs)
also: VL und RL sitzen innerhalb der Isolierung des Vorspeichers, die kann ich nicht lokalisieren. Am Ausgang von Mischer 1 und 2 sitzen je 1 Temperaturfühler , grüne Kästen in meiner Skizze (die waren mein ursprüngliches Problem...). Weitere Fühler bzw. Leitungen zu evtl. Fühlern habe ich noch nicht entdeckt.
Die Rücklauftemperatur, gemessen direkt an der Rücklaufleitung, ist derzeit 35,8°. Der Dachs zeigt im Display als Rücklauftemperatur an: 40°. Dazwischen liegen max. 2m isolierte Rohrleitung (zwischen den Messpunkten!).
Deine Skizze ist nicht ganz korrekt wiedergegeben:
Mischer 1 und 2 sind parallel direkt an die Vorlaufleitung angeschlossen.
Auch die Rücklaufleitungen der beiden Mischer sind parallel auf eine Rücklaufleitung zum Vorspeicher geführt. Das Ausgleichgefäß ist direkt an diese Rücklaufleitung angebunden. Diese Leitung geht direkt in den Vorspeicher. Die Zuläufe zu den Thermen kommen separat in einer gemeinsamen Leitung aus dem Vorspeicher.
Die Warmwasserleitung vom Vorspeicher zum Wärmetauscher ist gleichzeitig auch die gemeinsame Zulaufleitung beider Mischer.
Die beiden Thermen speisen den Vorspeicher über separate Leitungen, wobei der Dachs direkt im oberen Zehntel einspeist und die Zusatztherme etwa in der Mitte des Vorspeichers.
Die Position der jeweiligen Leitungen in meiner Skizze entsprechen auch in etwa der jeweiligen Anschlusshöhe der Speicherbehälter.
(Die Kreise sollen übrigens Rohrverbindungen darstellen, um von Leitungsüberkreuzungen zu unterscheiden!)