Jetzt wirds aber philosophisch.
Du musst bedenken das auch wirtschaftlich grenzen gesetzt sind.
Beispielsweise der kwk zuschlag der ab 50kw el sinkt..
Oder bei anlagen ueber 2000kw el muss man fuer den erzeugten strom die stromsteuer von 2,05ct bezahlen das macht auch viel aus..
Ich plane gerade an einer anlage fuer ein klinkum mit von 6000kw el was da alles auf einen zukommt. Die aggregate sind von mwm und kommen auf wirkungsgrade von 39% bezogen auf den brennwert. Die 45% erreicht man nur heizwertmäßig.
Da liegen wartungskosten aber auch bei 24€ pro betriebsstunde und aggregat. Das sind an dem beispiel mal schnell 200.000 im jahr. Ohne motorwechsel der kostet ne halbe million.
Und der kwk zuschlag von gerade mal 2,2ct ist nach 30.000 stunden ausgelaufen. In dem fall 4 jahre..
Was ich mit all dem sagen will. In der 20kw klasse oder der bis 50kw gebe ich dir recht.. Aber darueber kommen viele dinge dazu die teuer und aufwendig werden..
Das heist groesser ist nicht immer besser