Mit Zusatzbrenner schaltet dieser bei 57 Grad ab. Nun scheint noch kurzzeitig die Wärme, die durch den Stirlingbrenner dann weiter produziert wird, auszureichen, um 2 Grad höher zu kommen. Dann schaltet der Stirling ab, und ich muß dann warten, bis die Temperatur um 5 Grad gefallen ist. Dann schaltet sich der Stirling wieder zu.. Diese Taktung wäre aber vermeidbar gewesen, wenn der Zusatzbrenner bei 3-4 Kelvin vorher abschalten würde.
Oha!
Das sollte nicht so sein - verstehe ich auch überhaupt nicht. Wenn bei uns der Zusatzbrenner zur Heizungs-Unterstützung mitläuft, beobachte ich nach dessen Ausschalten überhaupt keine Temperatursteigerung. Warum das bei Euch anders ist, kann ich mir nicht erklären, aber ein Takten des Stirling bei gleichzeitigem Zbr-Bedarf ist natürlich ziemlich ärgerlich und sollte auch normalerweise nicht vorkommen.
Ich würde mal mit dem Heizungsbauer drüber sprechen. Der hat i.d.R. einen besseren Zugriff auf die Viessmänner als unsereiner über die Hotline. Vielleicht liegt der Grund auch in der Hydraulik, da könnte dann der Hb selbst was machen.
Guten Rutsch und alles Gute im neuen Jahr (auch für das Vitotwin )
Sailor