Hallo zusammen,
nun habe ich mal wieder etwas mehr Zeit, um mich mit der Vitotwin zu beschäftigen. Seitdem der Viessmann-Techniker die Temperaturfühler am Sterling ausgetauscht hat, funktioniert der Sterling bisher ohne größere Probleme. Die magische Grenze von 6 Monaten, bei der andere schon Probleme hatten, ist bei mir jetzt erreicht. Die Kopftemperatur ist inzwischen auch auf über 500°C gestiegen. Die Stromerzeugung liegt meistens über 950 KW, wenn er sich nicht zu häufig einschaltet. Somit bin ich noch guter Hoffnung, dass mein Sterling nicht ausfällt.
Jedoch habe ich an einer ganz anderen Stelle Probleme. Ich setzte die Fernsteuerung gleichzeitig als Raumtemperaturfühler ein. Das hat auch einige Monate gut funktioniert. Die Raumtemperatur regelte sich immer auf die eingestellten 20 °C ein. Seit ein paar Monaten (ca. 2-3) habe ich aber immer Temperaturen von über 23 °C. Erst dachte ich, dass es an der Sonneneinstrahlung und den warmen Außentemperaturen liegt. Die Steuerung schaltet jedoch regelmäßig den Heizkreismischer ein, was man am Vorlaufsollwert (8743) erkennt. Testweise habe ich den Raumsollwert auf 18 °C abgesengt, allerdings ohne Wirkung. Die Raumtemperatur bleibt bei über 23 °C.
Hat jemand eine Idee, warum die Steuerung den Raumsollwert mehr oder weniger ignoriert?
cu
Michael