Berechnung BHKW

  • Hallo Mitglieder, erst einmal Danke an alle die sich rege an diesem Forum beteiligen.


    Ich überlege ob ich meine ca 15 Jahre alte Brennwerttherme gegen ein BHKW tausche


    Ich habe 2 Weishauptthermen als Kaskade von je 25 kw.


    Das Haus ist ein 4 Familien Haus mit 300 m2 Grundfläche, in dem ich selbst mit wohne. Baujahr 1917. Teilsanierung 1997


    Wärmebedarf 60000kwh, Warmwasser mit über die Thermen.


    Strom für Eigenbedarf und Verkauf an Mieter.ca 11000kwh


    Mir schwebt vor eine Therme für die Spitzenlast weiterzubetreiben.


    Ist dier Lösungsansatz richtig und welche Dimension muß mein bhkw dann haben.


    Danke im voraus für die Mühe.


    Ansosten allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch

  • Hallo,
    der Ansatz ist schon mal gut.
    Ich würde eine KWK-Anlage mit einer 10kW-Wärmeleistung kaufen.(Ottomotor)
    Eine neue Therme mit 40KW einbauen.
    Oder die zwei alten trinnen lassen und BHKW einbauen..
    Gruß
    Pfleger

  • Danke für die schnelle Antwort


    ich denke ja, daß 40kw wärme bzw 50kw ein bischen überdimensioniert ist, damals gab es bei weishaupt glaube nicht die große auswahl


    vorige woche war eine therme defekt, die andere schaffte eine vorlauftemperatur von 50 grad bei minus 10 grad was gerade nicht ausreichend


    war um das haus früh zu heizen nach der nachtabsenkung


    eine therme müßte doch reichen plus die 10kw kwk???


    liege ich mit 25000 euronen so ungefähr im grünen bereich bei den kosten

  • Moin,


    in Deinem Fall würd ich eine Therme drin lassen (die zweite evt. als Ersatzteilspender beiseite legen) und ein modulierendes BHKW mit 1-3KW einbauen. Da käme das Ecopower3.0 in Frage, das darf auch mit ner Therme an einen Abgaszug. Es gibt zwar auch andere BHKW in der Leistungsklasse - aber schau selbst klick


    mfg

  • Hallo,
    nach näheren hinschauen hat Alikante recht.
    Die Heizung sollte nach dein Verbrauch gesehen max 30kW Leistung haben.
    Ich würde mir aber auch noch um einige Energiesparmahsnahmen gedanken machen.Z.B. Abdichten der Fenster...
    Dabei sollte ein guter Energieberater das Haus ganzheitlich begutachten.
    Gruß
    Pfleger

  • Hallo Mitglieder,


    habe meinen ersten Kostenvoranschlag bekommen. Vieleicht könntet ihr mal darüberschauen, ob das einigernaßen passt.


    Ich hätte 2 Fragen. Mein Schornstein ist saniert und hat ein neues Rohr innen 85 außen 135( Verbrennungsluft über Schornstein). kann man das


    BHKW vor der Therma da anbinden oder muß der gesamte Strang erneuert werden.


    Die Heizkreisstation (abgestimmt auf Eco 3,0), mh da kann man doch sicherlich jeden Mischer anschließen?


    Danke für eure Meinung


    MfG

  • Der Anbieter ist wohl ein Dachs-Händler, der jetzt versucht auch ecopower an den Mann zu bringen (ein kleines Stück vom Dachs-Logo ist zu sehen). Daher sind die Preise auf einem hohen Niveau. z.B. der Listenpreis für Endkunden für das ecopower 3.0 beträgt 14440€ und die IB durch Vaillant kostet nur 420€ für den Endkunden. Wieso der 800€ berechnet ist nicht nachvollziehbar. Außer er ist kein Vaillant-BHKW-Fachpartner und muss Endkundenpreise bezahlen.


    Empfehlung: noch ein anderes Angebot einholen.

    Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. ?(
    http://perdok.info/
    Oscar Perdok GmbH
    Gildeweg 14, 46562 Voerde
    Beratung, Planung und Installation von: KWK-Anlagen, PV-Anlagen, Stromspeicher mit Notstromfunktion, Eigene Herstellung von Ladestationen für E-Mobile, Energie-Effizienz incl. Kosten/Nutzen-Betrachtung, Ladestation für E-Mobile (kostenlos)

  • Ja hauptamtlicher Dachshändler der aber nach eigener Aussage alle Typen vertreibt und montiert.


    Mir kommt der Preis auch relativ hoch vor.


    Ich bekomme noch ein Angebot von einem Vailant Händler. Mal schaun was der mir so presentiert.


    Danke für die Antwort.


    MfG

  • Ja hauptamtlicher Dachshändler der aber nach eigener Aussage alle Typen vertreibt und montiert.


    Das sind die "Besten". Die können "BHKW". :-)_:-)

    Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. ?(
    http://perdok.info/
    Oscar Perdok GmbH
    Gildeweg 14, 46562 Voerde
    Beratung, Planung und Installation von: KWK-Anlagen, PV-Anlagen, Stromspeicher mit Notstromfunktion, Eigene Herstellung von Ladestationen für E-Mobile, Energie-Effizienz incl. Kosten/Nutzen-Betrachtung, Ladestation für E-Mobile (kostenlos)