Hallo,
ich habe ein kleines Problem, und zwar sitze ich vor einem
Projekt, welches 12 Wohneinheite besitzt und eine Heizlast von 20,4 KW
hat.
Jetzt soll für jede Wohneinheit eine Wohnungsstation eingesetzt werden.
Den
Warmwasserbedarf habe ich jetzt über dem Spitzenvolumenstrom der Entnahmestellen ermittelt, weil dort die Gleichzeitigkeit von
Wohngebäuden mit eingerechnet ist.
Jetzt fängt mein Problem bei
der bestimmung der Anschlussleistung für Trinkwasser an und zwar welche
Zeit setzt man bei so ein System zugrunde??
Und welche Wärmemenge bzw. Leistung sollte mein Pufferspeicher zwischen Speichern?
Für Ratschläge und Tipps wäre ich sehr Dankbar
Meine Ansätze
Ermittlung des Warmwassers Spitzendurchfluss
Einrichtungsgegenstände:
Waschbecken VR=0,07 l/s
Küchenspüle VR=0,07 l/s
Badewanne VR=0,15 l/s
Duschwanne VR=0,15 l/s
Summendurchfluss für 1WE: VR=0,44 l/s
Summendurchfluss für 12 WE: VR=5,28 l/s
Nach DIN 1988-300 ergibts sich ein Spitzendurchfluss:
Vs=(a∙(ƩVR)^b-c
Vs=(1,48∙ ( 5,28)^(0,19)-0,94
Vs=1,09 l/s
Vs=65,4 l/min
Wärmemenge für 12 Wohneinheiten
Benutzungszeit von 15 min angesetzt
Spitzendurchfluß = 65,4 l/min
m = 65,4 l/min ∙ 15 min
m = 981 l
Q=m ∙c ∙Δϑ
Q=981kg ∙1,163 Wh/(kg ∙K) ∙28 K
Q=31,94 KWh
Mit freundlichen Grüßen
Mario