Hallo zusammen,
ich schreibe zur Zeit an meiner Bachelor Arbeit in Elektrotechnik mit dem Thema:
Machbarkeitsstudie zu einem Blockheizkraftwerk für die Elektro- und Wärmeenergieerzeugung in einem Produktionsunternehmen.
Für diese Studie stehen mir detaillierte Aufschreibungslisten der Verbräuche (Gas in m³!!!!!!!!) zur verfügung. Diese Verbräuche habe ich prozentual nach Abnehmern aufgeschlüsselt und so das potential für KWK ermittelt. Anhand dieser Aufschlüsselung hat mir freundlicherweise eine Firma zwei "Angebote" zukommen lassen (239kW(el)/372kW(th), 405kW(el)/538kW(th)) die ich jetzt auf ihre Wirtschaftlichkeit prüfen möchte.
Was mich natürlich am meisten interessiert ist die Lauftzeit, die am Standort erreicht wird! Dafür ist natürlich die Jahresdauerlinie das beste Hilfsmittel.
Problem: Die Jahresdauerlinie hat auf der X-Achse die Stunden (8760 an der Zahl) und auf der Y-Achse den Wärmebedarf in kW.
Von dem Gasverbrauch in m³ komme ich über den Brennwert (ca. 10kWh/m³ jenachdem ob L- oder H-Gas) auf den oberen Heizwert (Ho [kWh]).
....m³x10kWh/m³=...kWh
Ho/1,11=Hi Über den Faktor 1,11 errechnet sich der untere Heizwert Hi (Bezeichnung hat sich evt geändert). Wird dieser Wert multipliziert mit dem Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers (z.B. 0,85) so erhält man den Wärmebedarf ...allerdings auch in kWh!
Ich möchte aber kW auf der Y-Achse haben.
Es wäre echt sehr freundlich wenn mir dabei jemand helfen kann. ich versuche mich daran schon etwas länger, komme aber leider zu keinem Ergebnis. Falls ich mit den Aussagen von oben Falsch liege bitte ich euch das auch zu sagen.
Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen
Beste Grüße Christian