Auf dem Treffen war mal kurz von einer Conrad Schaltung die Rede die bei mangelnder Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf die Pumpe des WW-Speichers entwerder kurz auschaltet oder runterregelt.
Infos???
Bestellnummer??
Auf dem Treffen war mal kurz von einer Conrad Schaltung die Rede die bei mangelnder Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf die Pumpe des WW-Speichers entwerder kurz auschaltet oder runterregelt.
Infos???
Bestellnummer??
Hallo Bernd,
vielleicht kommt der Metric Thermopuls in Frage, robust und gut(hab ich selbst)aber nicht ganz billig!
weiter runter scrollen
http://www.oeko-energie.de/Energiespargeraete.htm#Heizungspumpen-Vorschaltgeräte:
oder hier http://www.resol.de/de/german.shtml
einfacher Temperaturdifferenzregler (oft auch bei Ebay)
AxelF
Hi Bernd,
guckst du hier:
Conrad
Bestellnr.: 19 43 60-59 15,48€ zzgl. Märchensteuer (Bausatz)
Gruß
Thomas
Moin Bernd (der Heinkel),
Umwälzpumpensteuerung für WW-Behälter gibt es komplett bei
Conrad (Artikel 613093) und bei ELV (Artikel 6868869).
Die Geräte sind wahrscheinlich baugleich, aber bei Conrad billiger.
Gruß Dietrich
Hallo,
das Teil was Tom angegeben hat ist zur Steuerung geeignet und auch die preiswerteste Lösung.
Leider mit ein wenig Bastelarbeit verbunden und erfordern Kentnisse im Umgang mit dem Lötkolben.
Die Teile die unser Dietrich hier angegeben hat sind für die Steuerung einer Zirkulationspumpe gedacht und eventuell nicht ganz so geeignet.
Gruss, Udo.