Die Pumpe wurde aber schon gedreht oder ??
mfg
Die Pumpe wurde aber schon gedreht oder ??
mfg
Ja, selbst verständlich.
Oh, schon so spät. Ich muss heut noch mal in die Nachtschicht (22 Uhr). Leg mich noch a weng ab. Morgen geh ich das noch mal an und der Sache auf den Grund, wenn ich Zeit hab.
Schönen Abend noch und Danke erstmal.
Gruß
jgoller
ZitatStell mal die orange Wilo-Pumpe auf die niedrigste Stufe. Das könnte schon etwas bringen ist aber evtl. immer noch zu viel.
der quierlt den Speicher in nullkomanix durch, dann noch die ca. 20 Meter Leitungslänge........
da wirst du so nicht mit glücklich
Beispiel aus meinem eigenen Keller:
Mein Warmwasserspeich ( Solarspeicher mittig gebrückt) wird von einer kleinen Wilo Pumpe mit 28w geladen.
ca 20 Minuten ist der Senertecspeicher von 80 Grad Vorlauffühler auf ca55 Grad F1 Fühler runter. da wurde Wasser fast nur im Kreis gepumpt
Da ich ja mehrere Kugelhähne verbaut habe habe ich den Rücklauf des Warmwassers auf ca 30 % gedrosselt.
Wärmetauschleistung ist erhöht und er zieht den Puffer lange nicht so schnell leer.
mir ist da noch was ein bzw aufgefallen gefallen:
ZitatSomit versorgen die beiden Heizkreise nur "mein Haus".
wie groß ist das?
was für Heizkörper sind verbaut?
Hydraulischer Abgleich gemacht?
Gruß
Frank
Hallo
zum Thema Hydraulik fehlt mir die Zeit..
aber dennoch ein wichtiger Hinweis
Du sagtest, dass aktuell "economy" eingestellt ist.
Bei economy werden die ein/Ausschaltgrenzen über Fühler VF und F1 ermittelt,
so dasss -selbst wenn der Dachsspeicher nur halbvoll ist, das Teil nach der Mindestlaufzeit ausgeht.
Ich würde hier den Wert auf jedenfall auf "comfort" hochsetzen
da gibt dann RF den Ausschaltwert vor, ergo falls zwischendurch schon kaltes vom anderen Puffer kommt,
erreicht er immernoch nicht die Ausschaltgrenze.