So jetzt habe ich mal mit meinen Daten berechnet und eingesetzt
Ich würde die RL-Temperatur der Heizkreise verwenden (Auslegungstemperatur / z.B. 75/60°C also 60°C) so sind die Heizungen ausgelegt
und die maximale Puffertemperatur (z.B. 90°C)
das ergibt ein dT von 30 Kelvin
Wenn der Kessel bis auf 400kW runtermodulieren kann würde ich die zur Berechnung heranziehen. Kann er sogar bis 320 kW
Soll der Kessel mindestens 2 Std. durchlaufen, würde er also 800kWh produzieren oder 620kWh
Q = m * c * dT
m = Q / (c * dT)
800000Wh / (1,16 Wh/K/Kg * 30K) = 22988 Kg 620000Wh / (1,16 Wh/K/Kg * 30K) = 17816,09 Kg
hab ich das nun richtig??
ich denke schon
aber wenn ich genau überlege mein BHKW soll 6300h im Jahr haben das wären pro Tag 6300/365 = 17,26h
Das wären dann 17,26h * 82kWth = 1415,34 kWh
also 1415340Wh/(1,16*30)= da komme ich auf 40m³...mächtig viel oder??
naja ok das ist ja eigentlich wenn keine abnahme ist und das BHKW komplett nur auf den Speicher läuft...also falsch...