Was hab Ihr für Zähler um EVU bekommen

  • Hey Fan,


    mein Vorteil war es halt, daß ich mich vor Abschluß eines Vertrages hier im Forum eingelesen hatte - das schont den Geldbeutel :]
    Deshalb ging mein Rat an Interessenten.


    Zugegeben bin ich auch nur durch puren Zufall vorab auf dieses Forum gestoßen.
    Wie man das ändern kann (mehr Interessenten hier landen), ist schon eine Überlegung wert.

  • Hallo Mofaklaus


    dieser Zähler kann fast alles wenn das mal gut geht, denn auch Blindleistung gehört zum Messumfang, nachlesbar bei: bei w³.actaris.de


    http://www.actaris.com/de/deu/ELEKTRIZITÄT/2-51.html und da heiß es: "Die Zähler messen Wirk- und Blindenergie in allen 4 Quadranten.."
    d.h. darauf achten das der cosinus phi = 1 ist sonst könnte es sein, das die Einspeiserei nichts bringt


    Außerdem hat das Ding eine Tarifumschaltung, und da sollte man sich dringend erkundigen ob das auch alles genutzt wird.


    Ein eigener Zähler ist auch nicht schlecht würde den aber nach dem EVU-Zähler hängen, am besten ein Zähler der ggf. das BHKW steuert und somit der Strombezug vom EVU reduziert wird. Kostet bei Actaris ca. 140 €.


    Gruß Michael

  • Hallo:


    Frage 1:
    Hat jemand der so einen "Hammer"-Zähler hat schonmal einen eigenen nachtraglich einbauen lasse? Denn Das EVU könnte ja sagen, das der Hammer Zähler drinnen bleibt und ich meinen eigenen zusätzlich einbauen und zur Abrechnung nehme kann. Das währe aber voll "ätzent" da der zwei Zählerplätze belegt für die Funkübertragung.


    Frage 2:
    Ich habe bei Bernd im Fehrnsehbeitrag gesehen, das dort ein Analoger Einspeise Zähler verwendet wurde. Dachsfan hat auf dem Treffen einen gezeigt den aber Digital wahr. Ich würde gerne aber einen Analogen verwenden. Um einen längere Eichdauer zu haben.
    Was muss ich bein Kauf beachten, wenn ich einen Zähler kaufen will.
    Also Genauigkeitsklassen usw.


    Danke
    Mofaklaus

    BHKW : Dachs Gas 5,5kW
    SolarTherm.: 10m² Kago mit 600l Systemspeicher
    PV: 4kWp / SMA SunnyBoy SWR3000 / 14x ASE-300-DG-FT (EEG Läuft ende 2021 aus, geht dann auch in den Inselbetrieb)
    Speicher : LG Chem 6.4 (seid 2020 2x eine Gebraut gekauft) mit 3x Effekta AX 5000 im 3Phasen Betrieb und 1x Effekta AX-P 3000 alles mit ca. 4KWp Solar in allen Ausrichtungen

    Auto : Renault ZOE 50

  • Zitat

    Original von mofaklaus
    Ich würde gerne aber einen Analogen verwenden. Um einen längere Eichdauer zu haben.


    Hallo Mofaklaus,


    da hab ich gepennt und mein Zählerverkäufer hat mich nicht darauf aufmerksam gemacht, als ich einen digitalen gekauft habe. Hat mich ziemlich geärgert, als ich auf dem Treffen das mit der kürzeren Eichdauer gehört habe.
    Der Preisunterschied zu einem Analogen ist nicht sehr groß und daher immer zu bevorzugen!!!


    Grüße


    Bruno

    Ich bemühe mich, garantiere aber keine Vollständigkeit und Richtigkeit, Beiträge ersetzen keine Steuer- oder Rechtsberatung!
    Ich Unterstütze den gemeinnützigen Gedanken dieses Forums und dessen gemeinnützigen Verein, der sicher nix gegen eine Spende hat, wenn ihm hier geholfen wurde.

  • Vielleicht könnte der passende Zähler im BHKW-Shop angeboten werden?
    Ich hätte Interesse und einen Meister der mir den dann einbaut müßte auch zu finden sein!


    AxelF

    Wikipedia: ICH WEISS ALLES!


    Google: ICH HABE ALLES!


    Internet: OHNE MICH GEHT NICHTS!


    Strom: ACH WIRKLICH ???!!!

  • Das können wir gern machen.


    Analog und digital da ist viel Glaubenssache dabei. Einige schwören auf Digital die anderen auf analog. Vor Ablauf der Eichdauer mit dem Stromversorger sprechen, da wenn diese Zählerart Stichprobenartig sich als genau herausgestellt hat, diese auch über die Eichdauer hinaus verbleiben dürfen ( gültig sind).


    Einfach mal mit dem Stromnetzbetreiber sprechen.


    Im Schlimmsten Fall, bei der nächsten Wartung Zähler wechseln lassen. Preis etwa 20 € ( im Zuge einer Wartung !!)

  • Austauschen für 20€ ist ja ok, aber statt 16 Jahren Eichfrist nur die hälfte bedeutet auch nochmal ca. 100-120€ für nen neuen Zähler :evil:


    Mein Verkäufer hätte mich da schon drauf hinweisen können :-(/


    Grüße


    Bruno

    Ich bemühe mich, garantiere aber keine Vollständigkeit und Richtigkeit, Beiträge ersetzen keine Steuer- oder Rechtsberatung!
    Ich Unterstütze den gemeinnützigen Gedanken dieses Forums und dessen gemeinnützigen Verein, der sicher nix gegen eine Spende hat, wenn ihm hier geholfen wurde.

  • guckst Du http://www.kwk-infozentrum.info/html/zahler.html


    ich denke, wie lange der geeicht ist, wird sicherlich erwähnt worden sein. Alles hat Vorteile und Nachteile, normalerweise werden immer mechanische und elektronische angeboten.

    Elektronische sind mir bekannt, das sie die 10 % Tolleranz nicht ausnutzen :D und einen optischen Ausgang ( LED) und elektrischen Ausgang haben, weitere Vorteile sind z.B. das sie sich nicht in die Bremse drehen etc. etc.


    Du musst halt abwägen, was Dir wichtiger ist und fragen. Dafür ist auch dies Forum da, setzen Links etc. Hoffen wir das wir viele Betreiber, Interessenten möglichst gut Informieren.

  • @Fan, kuck mal in Deine PN, will hier nicht rumprollen.


    Grüße


    Bruno

    Ich bemühe mich, garantiere aber keine Vollständigkeit und Richtigkeit, Beiträge ersetzen keine Steuer- oder Rechtsberatung!
    Ich Unterstütze den gemeinnützigen Gedanken dieses Forums und dessen gemeinnützigen Verein, der sicher nix gegen eine Spende hat, wenn ihm hier geholfen wurde.

  • Hallo Dachsfan,


    was bedeutet das? ?(

    Zitat

    Elektronische sind mir bekannt, das sie die 10 % Tolleranz nicht ausnutzen


    Das versteh ich nicht. Sind die genauer? Vor oder Nachteil?


    Zitat

    weitere Vorteile sind z.B. das sie sich nicht in die Bremse drehen


    Und was meinst Du damit?


    Danke!
    Gruss
    Spornrad

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

  • Zitat


    Das versteh ich nicht. Sind die genauer? Vor oder Nachteil?


    http://www.kwk-infozentrum.info/html/mech__zahler.html


    Also mechanische Zähler sind, insbesondere wenn sie nicht gerade von EVU`s im gepolsterten Fahrzeugen vorsichtig transportiert werden sehr ungenau. Da wir in der Regel die Zähler im Teillastbereich betreiben, 7 A pro Aussenleiter IST bei 60 A Nennwert und Eichwert sind mechanische Zähler relativ ungenau.


    Manchmal ist die Bremse defekt, wenn Du den Strom ganz abschaltest, drehen die Zähler immer langsam vor und zurück und "rasten" dann in die magnetische Bremse "ein", d.h. werden festgehalten. Dies soll verhindern das die Scheibe sich auch ohne Stromverbrauch dreht.


    Leider öfters defekt. :rolleyes:


    Elektronische haben diese Probleme nicht, sind über das gesamte Leistungsspektrum genau, dürfen geschüttelt werden... usw.

  • Zitat

    Original von Dachsfan
    7 A pro Aussenleiter IST bei 60 A Nennwert und Eichwert sind mechanische Zähler relativ ungenau.


    60A Nennwert????????? Wohl eher Spitzenwert - die Zahl vor den Klammern ist der Nennwert!!! Also bei Aufdruck 10(50) = 10A Dauer und 50A Spitzenstrom. Und die Genauigkeit ist dann wohl auch bem Dauerstrom am besten - OK digitale sind wirklich genauer. Da haste recht.

  • Haste Recht, wärend bei Sicherungen etc. der max. Strom der Nennstrom ist, ist es bei Zählern anders, hier ist tatsächlich der niedrigere Strom der Nennstrom. Also befinden wir uns recht nah am Eichwert.