Ich weiss auch nicht recht, wie ich bei dieser Richtlinie die 1,5mm2 L1-L3 der Bisi zu den 6mm2 Kabeln in der Klemmleiste klemmen soll. Solche Doppelhülsen hab ich nie gesehen.
Zwei Reihenklemmen nebeneinander, und dann mit einer Schraubbrücke elektrich verbinden!
Ist es erlaubt im Kabelkanal Steckklemmen zu verwenden, um zum Beispiel den N-Leiter parallel zu den Schützen zu führen, oder muss ich mir Doppelendhülsen
besorgen um N von Schütz zu schütz zu schleifen?
Ich kenne es nur mit den Doppelendhülsen von Schütz zu Schütz, es gibt aber auch solche N-Verteilerleisten für diese 35mm Schienen, z.b. wenn man in einer UV mehrere FI Kreise hat. Steckklemmen finde ich zwar nicht schön, aber ich denke erlaubt ist es, solange der berührungsschutz gegeben ist.