Hallo Gemeinde ...
kann mir jemand mal erklären, warum hier einige so teure ENS verbauen? Als Windradfreund haben wir die gleichen Probleme bei Netzeinspeisung.Uns reicht in der Regel ein solches aus.
Hallo Gemeinde ...
kann mir jemand mal erklären, warum hier einige so teure ENS verbauen? Als Windradfreund haben wir die gleichen Probleme bei Netzeinspeisung.Uns reicht in der Regel ein solches aus.
Uns reicht in der Regel ein solches aus.
nö tut es nicht. Ein großteil der benötigten Logic steckt bei WKA im Netzwechselrichter.
mfg
Einer ENS ist doch völlig wurscht ob der Strom vom BHKW ... oder vom Netzwechselrichter der WKA kommt. Sie muss die Forderung nach VDE 0126-1-1 erfüllen. Das ist mit dem o.g. Produkt 100% gegeben.
Hier auch mal der Schaltplan für so etwas
[Blockierte Grafik: http://i55.tinypic.com/30wqni9.jpg]
Moin,
hat das Teil auch eine Frequenz und Impedanzüberwachung, seh da nichts
Gruß
Tom
Als Windradfreund haben wir die gleichen Probleme bei Netzeinspeisung.Uns reicht in der Regel ein solches aus.
das Wort in der Regel ist immer so das in der Regel gern von sich als Mittelpunkt der Welt
gesprochen wird.
Ein Windkraftwerk mit Asynchrongenerator wird da auch denn machen, ist also so ein
Windkraftwerk kein Windkraftwerk, oder nur heut nicht mehr die Regel
Anderseits gibts auch heut BHKWs die mit Frequenzumformer arbeiten, sind halt
noch nicht die Regel, mal sehen wann die Regel ausbleibt.
Moin,
nur wenn das Gerät folgende Voraussetzungen erfüllt darf es sich ENS nennen:
Überspannung (schnelle Abschaltung)> 300 V (Reaktionszeit 0,02 s)
Überspannung > 264 V (Reaktionszeit 0,2 s)
Überspannung 230 V + 10% über 10 Minuten
Unterspannung (schnelle Abschaltung)< 130 V (Reaktionszeit 0,02 s)
Unterspannung < 185 V (Reaktionszeit 0,2 s)
Frequenzabweichung + 0,2 Hz / -2,5 Hz(Reaktionszeit 0,2 s)
Impedanzsprungerkennung > 0,5 Ohm (Reaktionszeit 0,5 s)
Die Parameter stammen aus der alten VDE 126 die neue kann abweichen.
Das von Dir als ENS verstandene Gerät ist nur eine Spannungsüberwachung und wird auch vom Hersteller nur als solches vertrieben.
Also erst lesen dann posten.
mfg
Das von Dir als ENS verstandene Gerät ist nur eine Spannungsüberwachung und wird auch vom Hersteller nur als solches vertrieben.
Moin,
wird aber vom EVU in mehreren Bundesländern als ENS anerkannt
Bleibt die Frage wie man die Netzsynchronisation 100% gewährleistet ...
hat das Teil auch eine Frequenz und Impedanzüberwachung, seh da nichts
Nein !! Dieses übernimmt der Wechselrichter. Was wird den bei einem BHKW meistens als ENS verbaut ?