Hab keine bessere Stelle gefunden mein Anliegen mal darzustellen:
Ich bin jetzt - außer mit der eco-Software - noch mit SolarLog und einem S0-Recorder "bestückt". Hab mir mal die Mühe gemacht, aus den 3 Excel-Dateien zusammengefasste Dia-gramme zu erstellen, welche Interpretationsbedarf ergeben. BHKW wird "wärmegeführt" betrieben.
Vielleicht vorher noch folgende Anmerkungen:
Die Linien sind alles 1/4-Std. Watt-Momentan-Leistungsangaben - ist dem eco-Protokoll geschuldet, welches diese Zeiteinteilung hat. Die anderen mußte ich darauf "anpassen".
Die 3 Tage sind mehr oder weniger wahllos entstanden. Für den 13.02. (Sonntag) wollt ich mal die "Wirkung" der 10 E-Herde im Gebäude "erahnen"---> satte Mittags-Spitze... Es erhebt sich allerdings die Frage, weshalb sich das BHKW bei Nacht-Temperaturen um 0°C, niedrigen Puffertemperaturen und nicht angefordertem SpK " ausgerechnet dort über 2 Std. "ausruht" und somit relativ hohen Strombezug verursacht.
Am 22.02. (Dienstag) war eine Tages-Mittel-Temperatur von -5,8 °C zu verzeichnen. Warum lt. Protokoll die Start-Anforderung nicht realisiert werden konnte, ist nicht nachvollziehbar. Als ich es bemerkte, war es gerade beim Hochfahren...??? Auf Grund der Wärmeanforderungen konnte der Strombedarf "überdeckt" werden.
Bleibt die Frage noch offen, ob die nicht unerheblichen Einspeisemengen die dafür erforderlichen Gaskosten decken... Bleibt späteren Untersuchungen vorbehalten (ist in Arbeit).
Am 26.02. (Sonnabend) ergab sich erstmals die Gelegenheit, spürbar von der PV-Anlage Nutzen ziehen zu können
Da Sonnabends offensichtlich kaum jemand kocht (Mieterüberwachung ! *grins*), konnten die Mittagsspitzen abgefangen werden von der PV-Anlage !!! Leider schien die Sonne nicht bis in die frühen Abendstunden - das wird dann im Sommer erst interessant... Diese 3 Tage mal gegenüber gestellt, kann man auch gut die Auswirkung des Ausfalles sehen:
Datum Erzeug.Einsp. Bezug Q therm.HA-Bedarf PV-Erz. PV-Einsp. (alles in kWh)
13.02....93,1...38,4....18,7....262........76,5..... 4,2 ......1,1
22.02....73,8...19,9....25,6....204........77,7......0,8 ......0,0
26.02....93,4...48,1....19,2....270........79,8 .....16,4 [color=#00ff00].....11,8
[color=#000000]so wird hier deutlich, das die PV-Einspeisung mit über den 2-Wegezähler (BHKW-Einspeisung) gezählt wird...
[color=#000000]Jetzt grüble ich, wie ich die Betriebsmodi' noch besser hinbekommen könnte, um den Fremdbezug zu einem Minimum führen könnte. Dazu wäre ich für hilfreiche Tip's dankbar... (Sorry für die Darstellung - war etwas kompliziert....)
Gruß, pamiru48