Hallo zusammen,
ich will jetzt kurz über den Arbeitsbesuch des Sec-Technikers mit meinem Heizungsbauer am Mittwoch berichten.
Grund war ja die Überprüfung und Durchsicht der Installation nach 1.000 Bh. Dabei sollte auch das offensichtliche Problem mit dem Takten geklärt und gelöst werden.
Nur kurz vorab, nach jetzt 3 Tagen Beobachten: ....es hat sich nix geändert.
Die beiden haben die Maschine von vorne bis hinten überprüft, Anschlüsse und Drücke gemessen. Alles bestens und in Ordnung. Auch der Aussenfühler arbeitet wie er soll. Die Spitzenlast ist in der Zeit seit Okt. letzten Jahres knappe 4 Stunden gelaufen. Das finde ich, bei den knackingen Temperaturen von bis zu -18° über längere Zeit, doch nicht viel. Ölverlust war nach 1300 Bh ca. 2,0 ltr. Der wurde aber nicht ergänzt. Ausage der Profis: "Das reicht bis zum 3500 Bh-Check". Meine Antwort: "Dein Wort in Gottes Gehörgang"
Dann gings über die Einstellungen. Da hat der Sec-Mann (schien mir eigentlich sehr kompetent) dann nach längerer Diskussion, in die ich auch die von Euch erhaltenen Tipps und Hilfen eingebracht habe, einiges geändert. Der war dann der Überzeugung dass jetzt das Takten weg ist. .......denkste.
Der Dachs läuft nach wie vor, rund um die Uhr schön gleichmäßig zwischen 13 u. 15 Std. Nur halt immer ca. 1-2 Std. und macht zwischendrin ca. 8 -9 Pausen von jeweils ca. einer Stunde.
Der Sec-Mensch hat mir seine Hy-Nummer und e-mail Adresse dagelassen weil ich dem Frieden eh nicht getraut hab.
Das bedeutet jedenfalls nachbessern. Am Montag kriegt er die e-mail mit dem Taugeslaufprotokoll.
Dann schau mer amal ..... sagt der Beckenbauer