Dachs HKA: Schaltuhr extern/Lastgang

  • Ich muß nochmal was nachfragen zur externen Schaltuhr.
    Wenn MSR1 auf externe Schaltuhr geschalten ist, funktioniert dann der manuelle Start für die Mindestlaufzeit am Dachs noch?

  • Wenn eine Schaltuhr eine Schaltleistung von 10A/250V~bei cos p=1 hat, reicht diese dann fürdie MSR1 Steuerung aus?

  • Hallo Dachser,


    für die Auslösung des externen Lastganges (egal ob mit ext. Schaltuhr oder sonstwie) ist lediglich ein Kontakt (potentialfreies Relais o.ä.) erforderlich, den jede Schaltuhr eigentlich zur Verfügung haben sollte.


    Selbstverständlich kann der Dachs auf alle programmierten bzw. manuellen Starts außerdem zum Leben erweckt werden, solange die Wärme irgendwie untergebracht werden kann.


    Mfg Andy der FrechDachs

    ... denn die Freude an der richtigen Entscheidung währt länger als die Freude am billigen Einkauf!