Zitat
Das der Abgang zum Heizkreisverteiler unterhalb des Zulaufs vom Dachs ist, finde ich nicht so gut. Wieviel Liter Puffervolumen dürften das denn ungefähr sein bis zum Abgang Verteiler? Wenn der Abgang ganz oben wäre, würde das Wasser vom Dachs direkt in den Verteiler strömen und sich nicht erst mit dem evtl. dort oben kaltem Wasser vermischen.
Der ganze Volumenstrom des BHKW sollte auch nicht durch den Pufferspeicher geleitet werden, sondern nur der Saldo zwischen dem Wärmebedarf der Heizkreise und der Erzeugungsleistung des Dachses. Ansonsten quirlt man die sich auch bei einem normalen Heizungspuffer die Schichtung durch, aus oben heiss und unten kalt wird gleichmäßig lauwarm (siehe unterer Speicherbereich: da sollte an sich kaltes Rücklaufwasser vom WW-Speicher anliegen).
Gruß,
Gunnar