Heizöl Dachs MSR1 mit Fehler: Warten 59

  • Hallo Jungs,
    ich hätte da gerne mal ein Problem ! Benötige Hilfe zur Fehlersuche.


    Mein aktuelles Dachsproblem:


    Heizöl Dachs MSR1 geht auf Störung mit Warten 59 und lässt sich nicht zum Start bewegen.
    Im Fehlerlog erscheint Service Code 59.
    Das bedeutet laut Erklärung : Dachs prüft verschiedene Werte vor dem Start und stellt einen falschen Wert fest.
    Sieht man sich die gemessenen Werte an, dann sieht man, dass die Spannung U2 nur 92,4 Volt anzeigt.
    An allen 3 Phasen liegt die richtige Spannung vom Netz her an auch wenn man in der Dachs Steuereung auf der Anschluss-Leiste misst. Strom ist also da.
    Die Sicherungen im Dachs F11 und F12 sind auch in Ordnung. Lose Stecker konnte ich auch nicht feststellen.


    Was zum Teufel kann das sein? Dachs ist vorher problemlos bis zum Schluss durchgelaufen. Beim nächsten Start trat dann der Fehler auf.
    Kann da einer Tipps geben oder kennt jemand den Fehler?
    :sos:


    Gruss
    Spornrad 8)

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

  • Hallo Dachstreiber,


    es ist ja nur eine Phase wo der Dachs die Spannung zu niedrig misst. Würde er beim Neutral-Leiter nicht alles falsch anzeigen?
    Der Neutral-Leiter ist natürlich sehr wichtig und ich werde den mal auf guten Durchgang prüfen und zwar vom Dachs bis zum Hauptverteiler.


    Danke und Gruss
    Spornrad

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

  • Moin,

    es ist ja nur eine Phase wo der Dachs die Spannung zu niedrig misst. Würde er beim Neutral-Leiter nicht alles falsch anzeigen?

    jo wenn der Neutralleiter (N) defekt wäre würden alle Drei Aussenleiter (L) falsche oder keine Werte bringen.


    Ich kenn mich nicht aus mit dem Dachs deshalb sei die Frage erlaubt ob die Messungen L->N oder L->L gemacht werden??? Wenn bei L->N 90Volt anliegen ist wohl der Messzweig defekt(bei getrenntem L oder N würden sonst 0 Volt rauskommen), als Elektriker würde ich die Phasen tauschen und schauen ob der Fehler bleibt oder wandert. Aber Achtung keinen Startversuch bei falschem Drehfeld unternehmen!!


    mfg

  • Hallo Alikante,


    Zitat von Alikante:
    jo wenn der Neutralleiter (N) defekt wäre würden alle Drei Aussenleiter (L) falsche oder keine Werte bringen.


    so verstehe ich das auch.


    Bei Phasentausch erkennt das der Dachs sofort und zeigt falsche Pasenfolge an. Es geht technisch nicht ihn zu starten. Das ist gut abgesichert.
    Werde mal versuchen was er für Spannungen beim Tausch anzeigt. Das andere muss ich erst prüfen.


    Danke und Gruss :)


    Spornrad

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

  • Hallo Jungs,


    habe heute mal 2 Phasen vertauscht und es kommt bei der von der Überwachungsplatine gemessenen Spannung zu keiner Änderung.
    Das heisst es wird nach wie vor der Spannung-wert U2 mit 92,4 Volt von der Überwachungsplatine anzeigt. Dort erscheint zusätzlich jetzt falsches Drehfeld was ja richtig ist.
    Also sollte es wohl nicht an der Stromzuleitung zu liegen. Was meint Ihr?


    Gruss
    Spornrad

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

  • Hallo Dachstreiber,


    wieso die Leistungsplatine?
    Die Überwachungsplatine zeigt einen falschen Wert auf einem Kanal und der Motor und Genearator steht.


    Gruss
    Spornrad

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

  • Hallo,


    Dachstreiber, wird die komplette Spannungsmessung , einmal die Eingangsnetzspannung und die Spannung vom Generator von der L-Platine gemacht.
    Weil der Generator steht wir auch sekundär 0 Spannung und Strom angezeigt was richtig ist.
    Nur die Eingangsspannung wird auf einer Phase falsch angezeigt.
    Macht man eine Diagnose der Überwachungsplatine erscheint die Meldung Ü-Platine Fehler. Dachte die überwacht die Werte.


    Gruss
    Spornrad

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

  • Hallo Dachstreiber,


    Du hattest recht und es war die Leistungsplatine. Heute gegen Austausch-Platine getauscht und weg war der Fehler. Spannu ngs Messung jetzt ohne Fehler. :)


    Gruss
    Spornrad

    -- Die Sonne ist die Quelle unserer Energie, die es richtig anzuzapfen gilt ! ---
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein