  • Der Thyristorsteller ist ja nix anderes als ein Phasenanschnittsteuerung

    _()_ oh man, hätt ich mal in der Berufsschule nicht so viel Skat gespielt |:-( |:-(


    Also in dem Teil von Conrad für unter 20€ steckt ein Triac BTA16-600CW SNUBBERLESS . Die Thyristorsteller fangen irgendwo bei 150€ an.


    Wenn ich mich recht erinnere ist doch ein Triac ne Schaltung von 2 Thyristoren - also prinzipiell besser???


    Eigendlich hab ich mich ja entschieden - ich nehm das Teil von Conrad und werd schaun was passiert.


    mfg


    PS: tom , ja ich werde die 1611 einbauen aber an die Pumpe komm ich mit der UVR nicht ran.

  • Ich kann es nicht empfehlen, eine Wechselstrompumpe mit einem Phasenanschnitt-
    oder Phasenabschnitt-Dimmer zu regeln. Das funktioniert nur bis ca. 75 % der Leistung.
    Weiter kann man so nicht die Pumpe herunterregeln, weil die Spannung dann so gering
    wird, dass die Pumpe nicht mehr anläuft. Mit einem Frequenzumformer kann die Pumpe
    bis auf null heruntergeregelt werden. So ein Teil ist jedoch teuer als die Pumpe.
    Bei 40 Watt Aufnahme lohnt sich einfach gar nichts.
    Gruss
    Maxmox