Guten Tag,
wir planen momentan ein größeres BHKW . Nun ist die Frage was wir an Generatorleistung unserer Hausanschlussleitung zutrauen können. Unsere "Panzersicherungen" haben 63A.
Welche Größe von einem Asynchrongenerator kann ich mit unserer Leitung maximal betreiben? Es geht mir dabei insbesondere um den Blindstrom. Ich hatte zwei Generatoren im Auge:
30 KW Wirkleistung, 36,5 KVA Scheinleistung, 0,82 Cos Phi
37 KW Wirkleistung, 46 KVA Scheinleistung, 0,81 Cos Phi
Eine passende Blindstromkompensation wird selbstverständlich verbaut. Hierzu habe ich aber noch einige Fragen. Beim ersten Generator errechne ich 20,79 kvar beim zweiten 27,33 kvar. Bei Herstellern von Blindstromkompensationen wird angegeben wieviel kvar sie kompensieren. Welche kvar werte muss ich bei den Kompensationen wählen? Doch nicht die gleichen wie der Generator hat sonst bin ich doch bei einem Cos Phi von 1 oder? Ich dachte an einen Cos Phi von 0,95. Also das 0,95-Fache von 20,79 und 27,33?
Über die dabei entstehende Wärmeleistung des BHKW´s bin ich mir durchaus bewusst und diese wird auch benötigt.
Vielen Dank im Voraus