Hallo,
ich habe bei mir auch ein BHKW und PV-Anlage jeweils mit Eigenverbrauch und Überschusseinspeisung in der genannten Zählerkaskade geschaltet.
Folgende Anlagendaten:
BHKW: (Erd)Gas-Dachs 5,5kWel. (nicht modulierend)
PV-Anlage:
Module: 4,3 kWp von Schott-Solar
WR: SunnyBoy 4000 TL von SMA, 1phasig
Mein Energieversorger Ovag sah anfangs keine Möglichkeit, das zu realisieren. Es würde nur mit PV-Volleinspeisung funktionieren. Es hat dann einiges an Aufklärungs und Überzeugungsarbeit gekostet, bis es dann doch ging
Vom EVU wurde mir mangels Platz im Zählerschrank schon vor Installation der PV-Anlage ein 2-Richtungszähler für Bezug und Gesamt-Einspeisung installiert. Alle anderen Zähler, die für die Aufschlüsselung der einzelnen Energieflüsse gebraucht werden, gehören mir und konnten zum Teil (ein Dank an die geänderten TABs) erzeugernah und nicht im zentralen Zählerschrank platziert werden.
Der Dachs ist für unser Haus sicher viel zu groß, leider gab es, als die Entscheidung gefallen ist, noch keine kleineren Kraftwerke wie das ecopower 1.0. Somit können wir nur ca. 22% des produzierten Dach-Stroms selbst verbrauchen.
Insgesamt ergeben sich für das Jahr 2011 bei einem Gesamtverbrauch von 6.800kWh zum aktuellen Datum folgende Verteilungen:
Bezugsstrom: 45,8%
KWK-Strom: 31,3%
PV-Strom: 22,9%
André