Liebe Forumleser!
Wir besitzen seit 2005 ein Gas-BHKW (Dachs Senertec) und versorgen damit sechs Doppelhaushälften (702 qm). Die Häuser sind mit einer Nahwärmeleitung miteinander verbunden. In den ersten Jahren konnten keine genauen Auswertungen gemacht werden, da jedes Jahr ein Haus dazukam und die sogenannte Aufheizphase/Trockenphase zu berücksichtigen war. Im letzten Jahr sind uns die enorm hohen Gasverbräuche aufgefallen und wir fingen an zu rechnen und vergleichen. Die Mieter heizen mit einer Flatrate, weil uns vom Heizungsbauer dies so vorgerechnet wurde und es uns auch passend erschien. Wir haben in jedem Haus Wärmezähler eingebaut (Pewo-Übergabestation). Der Jahresverbrauch der Mieter beträgt nach den Wärmezählern insgesamt ca. 60.000 KWh. Der Dachs hat aber in einem Jahr schon über 80.000 KWh Wärme produziert zuzüglich Spitzenlastkessel. Nach dem Gasverbrauch (15.250 cbm) und Verbrauch des "Dachs" (5.997 h x 20,5 KW/h) hätte der Dachs ca. 123.000 KW verbraucht. Die restlichen KW müßten demnach von der Gastherme verbraucht worden sein. Aber nach allem hin- und herrechnen (15 % Verluste lt. Heizungsbauer) fehlen uns immer noch rund 30.000 KWh. Wo sind sie geblieben?
Liebe Grüße
Minz und Maunz