Wie viele Verluste darf eine Nahwärmeleitung (5 - 30 m) haben?

  • Hallo Frenken,


    ich kann Dir nur sagen, dass Du bei diesem 50iger Doppelrohr einen Wärmeverlust von ca. 18W/m hast!
    Die 15% von Deinem HB sind in der Tat sehr optimistisch gerechnet! :-)_:-)
    Du hast jetzt leider nicht geschrieben wie lang die Strecke war, aber mit einem Rohr, dass nur PU, oder PU und PE als Dämmung hat wärst Du besser gefahren als mit einem reinen PE-Schaumrohr!
    Unsere Rohre haben in diesem Bereich Dämmwerte von ca. 13W/m!
    Dann wärst Du auch ca. auf die 15% Aussage deines HB gekommen!


    Grüße

  • ACHTUNG:


    1. Gasversorger rechnen in Ho (Hs) ab, für Energiebilanzen ist aber Hu (Hi) zu verwenden: Ho/1,1=Hu FEHLER + 10 %
    2. Bei dieser kleinen Anlage ist sicherlich kein Gaszähler mit Mengenumwerter vorhanden, dh es werden keine Norm-Gas-m³ (Nm³) gemessen sondern was anderes, das über einen berechneten Faktor ("Brennwertfaktor" -Achtung Ho- oder so ähnlich auf der Gasrechnung) auf Nm³ umgerechnet wird. FEHLER 10-20%
    3. Mit den realen Verhältnissen am Gaszähler des BHKW muss dieser berechnete Faktor nicht unbedingt übereinstimmen, hier kommt es vor allem auf die Raumtemperatur an ( der schlaue Installateur hängt deshalb den Gaszähler immer in den kältesten Keller.....) FEHLER 10-20 %
    4. Bei Wärmezählern ist es nicht besser, in der Praxis sind 10-20 % Fehlmessung ncht die Ausnahme sondern die Regel (v.a. wegen Fehlmontage Temperaturfühler verbunden mit kleinen delta-T). FEHLER 10-20 %


    So jetzt rechnet mal die Netzverluste aus.......


    Aloa
    Horst Bernauer BET

    BET Bernauer EnergieTechnik, Lange Strasse 11, D-71063 Sindelfingen

  • Hm - klingt alles aufschlußreich und nachvollziehbar. Allein was kann der "Normalo" mit diesem spezifischem Wissen für Umsetzungen anfangen - ein paar weitere Tipps dazu ?


    pamiru48

  • Naja, der Normalo kommt hier vermutlich -bei aller Sympathie und Unterstützung aus der Ferne - nicht mehr viel weiter. Und die allermeisten Profis auch nicht mehr, dazu ist das hier erforderlich spezielle Wissen auch dort nicht verbreitet genug.


    (Nur als Beispiel unser Hintergrund: Heizungsbauerlehre nach dem Abi, anschliessend Studium Maschinenbau und Versorgungstechnik, daneben Solartechnik, Wasserkraftwerke und auch erstes BHKW selbst gebaut (1983, läuft heute noch) und seither jede Menge BHKW von 5 bis 1000 kWel und Wärmenetze neu gebaut und bestehende saniert und optimiert....und dabei sehr viel Lehrgeld bezahlt.)


    Also, sucht Euch kompetente Leute, mit denen Ihr das zusammen hinkriegt. Mit Bordmitteln kommt man da nicht mehr weiter.


    Und: Gute Fachleute freuen sich wenn engagierte und kompetente Normalos mit dabei sind.


    Viel Glück
    Horst Bernauer BET